请做过商住楼的高手过来说说你们当地的做法
cailiang008
2012年07月09日 11:46:11
只看楼主

1、 什么是公共建筑?公共建筑的定义是什么?2、 “公共建筑”是对一栋建筑整体的定性吗?还是对一栋建筑局部的定性?比如,按表3.0.1中,可以看出商住楼是公共建筑。按2.0.8看出商住楼上部是住宅。那么,该栋楼整体就叫做“商住楼”属于“公共建筑”,是吗?该栋楼的上部住宅部分也是属于公共建筑的一部分吗?3、 100m以下的商住楼,住宅部分的走道是否设喷淋? --按照上面2点,就可以理解为:该“商住楼”属于“公共建筑”,其上部是住宅。所以其上部住宅走道可以不设喷淋。是吗?

1、 什么是公共建筑?公共建筑的定义是什么?
2、 “公共建筑”是对一栋建筑整体的定性吗?还是对一栋建筑局部的定性?比如,按表3.0.1中,可以看出商住楼是公共建筑。按2.0.8看出商住楼上部是住宅。那么,该栋楼整体就叫做“商住楼”属于“公共建筑”,是吗?该栋楼的上部住宅部分也是属于公共建筑的一部分吗?
3、 100m以下的商住楼,住宅部分的走道是否设喷淋? --按照上面2点,就可以理解为:该“商住楼”属于“公共建筑”,其上部是住宅。所以其上部住宅走道可以不设喷淋。是吗?
4、请做过商住楼的高手过来说说你们当地的做法。
免费打赏
songxl827
2012年07月11日 22:14:57
12楼
是公共建筑,但是我们这里一般不设喷淋,楼主可以先和消防部门沟通下
回复
ohi88
2012年07月11日 23:42:00
13楼
不用设置了!
普通住宅不用设置了!一般普通住宅都没有走道的,只有前室!上面是那些soho类,酒店式公寓,有走道的,走道要布置喷淋的!
个人见解,仅供参考!
回复
hzw01892
2012年07月12日 08:31:17
14楼
人家上海都出住宅规范,好像说十二层以上的住宅就要设喷淋了,只是可以是简易喷淋,对于这个问题,按国家规范来理解,按量不用的,但不少地方审图的要求设,中国太大,每个地方的要求不一样。本人所设计的不设,暂时还没设计过要求设的,
回复
xzymjh
2012年07月12日 08:35:47
15楼
我们省有的地区设,有的地区不用设。消防局自己说法都不一致。但看新规范的送审稿,以后要设。
回复
auhuang
2012年07月12日 08:45:30
16楼
果断不设,只有走道会设置。
回复
枕边游戏
2012年07月12日 09:05:59
17楼
建筑给排水设计交流群89702640
回复
hutongfei88
2012年07月16日 14:29:56
18楼
每个地方不一样,只能告诉你,这样的问题不仅仅需要和当地审图公司沟通,当地消防局也是必须要咨询的。前年做浙江一个住宅项目,一层二层是商场,三层以上是住宅,住宅部分不做喷淋,审图没事,去年甲方到消防局报批,消防局意见住宅的前室也属于公共部分,也需要设置喷淋。最后只得增加。
回复
路过
2012年07月25日 10:38:42
19楼
现有规范对商住楼住宅部分公共走道是否设喷淋各地有不同的做法,是由于不同的理解所造成的。新编规范已给出明确的要求。
回复