都说水暖不分,这回我也要搞搞暖了。手头资料稀薄,盼切。
1、单位面积热负荷按什么值估算?(住宅55w/m2)妥吗?
2、盘管间距如何确定?是根据 单位面积有效散热量 、 设计室温 和 加热管平均温度按 不同的地板材质 反查吗?
3、供回水温度又是如何设定?不会是冒泡出来的吧。
4、我初步定用PP-R φ16、S3.2的管子。有无建议?当然,意见也行啊。
5、还有,。。。您先说吧
12楼
楼上的名字好熟悉啊 。呵呵
同意楼上大哥的观点
回复
13楼
一般来讲,地热管线间距的选择是要有热负荷、供回水平均水温、再有就是地区差异(冬季室外最
低温度)作为已知条件的。
回复
14楼
热负荷最好不要估算,应逐一进行计算。根据平均水温、室温和单位面积散热量查地暖规范确定
地暖管间距。地暖一般供水温度不应超过60度,供回水温差一般为10度。
回复
15楼
管材最好选用硅烷交联聚乙烯管(PEXb)或者选用PERT管材,均是目前地暖中广泛应用的,PPR不
适于地暖。
回复
16楼
大家说得都很对,其实不知道大家是不是看设计手册了,那里有采暖热负荷的估算公式。
请大家帮忙参考一下,是不是可以直接用于采暖的计算呢??
回复
17楼
9楼的 我也是作地板电采暖的
地板采暖应该是比散热器采暖的负荷要大一些,1.1或者1.2的系数足以
回复
18楼
至于大家所说的采暖估算公式,只是采暖热指标,就我看来,它算完后很小,如
果是节能建筑还可以,普通建筑就不行了,热负荷会偏小,
回复
19楼
17楼朋友谢谢声援,对于较冷的地区我一般取1.3的系数。你在那里做工程?
回复
20楼
至于大家所说的采暖估算公式,只是采暖热指标,就我看来,它算完后很小,如
果是节能建筑还可以,普通建筑就不行了,热负荷会偏小,
回复
21楼
按正常暖气采暖的热负荷计算公式乘以0.95的修正系数,其中还要想到地面
层的覆盖材料