组合式空调除湿一般用什么方法?
kongtiao
kongtiao Lv.2
2004年08月16日 18:35:31
来自于中央空调
只看楼主

制药企业的净化空调除湿效果好像不是很好,怎么办?个别房间的湿度无法控制在65%以下。

制药企业的净化空调除湿效果好像不是很好,怎么办?个别房间的湿度无法控制在65%以下。
免费打赏
muyu987
2004年08月19日 14:06:26
2楼
你的室内温度分别是多少?
回复
xuxindan
2004年08月19日 18:07:42
3楼
设计时注意一次回风与二次回风的比例,若为一次回风系统,一、要考虑冷却过滤风速,风速在
2.5m/s以内为宜,不要引起送风过水;二、挡水板的设置要合理,板型也要注意。若还达不到要
求,可以考虑用转轮除湿机或设二次回风系统。
回复
chalewen
2004年09月04日 09:14:15
4楼
冷盘除湿
回复
fhrl
2004年09月09日 21:31:32
5楼
如果空调机组中表冷器换热面积足够、制冷机制冷量足够房间湿度控制在60%以下没问题。
回复
ybhvacr
2004年09月16日 21:36:22
6楼
如果仅仅是个别房间的话,就应该跟机组没有多大关系了,可能是这个房间有明
显的散湿吧,要做单独的除湿了。
这样分析对不对?我做的也很少。
回复
baowenzhong
2004年09月21日 08:53:36
7楼
最好的方法是控制通过表冷器的风速,还要挡水板设计要合理有效,这样就不会
有很大的含湿量。
回复
remada123
2004年09月24日 12:28:05
8楼
可以通过减少新风风量,提高二次送风的风量,适当降温,通过板式表冷器进行
除湿,可以试一下
回复
zht2004
2004年11月16日 17:33:06
9楼


你说的是什么剂型的车间,什么房间啊?能具体一点吗?
我这几年主要做医药电子净化的!
一般情况下,不需要专门的除湿机组啊!

个别房间湿度过大,局部排风控制好了么?
这与机组表冷挡水段的挡水板的设置合理性也关系不大啊!

实在情况特殊,还真要考虑单独设除湿机组呢!
回复
zht2004
2004年11月16日 17:37:54
10楼
30 万级的车间,建议不要拿出来讨论!
温湿度控制上自控系统了吗?
机组采用变频了没有
什么季节你的湿度值是65%以下啊?
温度值与设计值偏差怎样啊?
回复
zht2004
2004年11月16日 17:46:06
11楼
固体制剂车间
针剂车间
烘干包装车间
基本上不存在湿度不好调节的问题

中药前处理
中药提取车间
在控制好新风比和排风的前提下,也不存在湿度不好调节的问题

化验室
生物检测/微生物检测室
采用恒温恒湿机组,也避免了湿度不好调节的问题

动力制水间
醇提取/水提取间
对洁净度/湿度等的要求不严格啊!
回复

相关推荐

APP内打开