【分析】进口日立螺杆机组蒸发器破裂导致机组全面进水
风尘侠
风尘侠 Lv.11
2012年07月08日 19:00:41
来自于制冷技术
只看楼主

此机组系原装日本进口机组,电源使用三相200V电压,因为控制器损坏,后从日本过来技术人员更改三菱控制器使用,压缩机控制方式为阶段容量控制,和现在日立主推的连续容量控制不同。主要是在油路方面不一样,机组故障为一开始表现为低压保护,我们去检查时就发现冷冻油试镜里面的油色看起来不一样,后从放油口放一点油出来检查,发现里面含有水分,判断进水,因为当时机组其它的两个机头还在使用,停不下来,所以就将压缩机屏蔽,机器继续使用,直到我们将其它的机组修好才将此机器换下,到现在也有一年多的时间了,前几天才运到无锡维修,拆下来检查打压检查哪里漏,结果从出液阀处放出好多的油水混合物来,后分段打压判断是蒸发器损坏导致机组进水,压缩机吸气端盖拆下来,满满一肚子水,压缩机锈的厉害了,估计修的够呛,现上图供大家分析一下

此机组系原装日本进口机组,电源使用三相200V电压,因为控制器损坏,后从日本过来技术人员更改三菱控制器使用,压缩机控制方式为阶段容量控制,和现在日立主推的连续容量控制不同。主要是在油路方面不一样,机组故障为一开始表现为低压保护,我们去检查时就发现冷冻油试镜里面的油色看起来不一样,后从放油口放一点油出来检查,发现里面含有水分,判断进水,因为当时机组其它的两个机头还在使用,停不下来,所以就将压缩机屏蔽,机器继续使用,直到我们将其它的机组修好才将此机器换下,到现在也有一年多的时间了,前几天才运到无锡维修,拆下来检查打压检查哪里漏,结果从出液阀处放出好多的油水混合物来,后分段打压判断是蒸发器损坏导致机组进水,压缩机吸气端盖拆下来,满满一肚子水,压缩机锈的厉害了,估计修的够呛,现上图供大家分析一下

SNV38799.JPG


SNV38801.JPG


SNV38802.JPG

免费打赏
li790725
2012年07月09日 23:22:21
12楼
楼主偷笑吧,如果是在管理的比较严的单位你可就惨了。
回复
lufeng6858
2012年07月10日 13:28:47
13楼



哈哈,经典
回复
chengmei01
2012年07月10日 13:29:39
14楼
该换一台了。
回复
yzhchlan
2012年07月10日 16:10:47
15楼
可惜了
基本没有修的必要了
回复
wanghuijiong
2012年07月10日 17:43:45
16楼
确实比较麻烦,期待高手释凝!
回复
xuugong2012
2012年07月10日 20:34:46
17楼
回复
风尘侠
2012年07月11日 20:47:44
18楼
昨天将螺杆机的阴阳转子轻微的拉开一点,好查看锈的多厉害,结果可想而知,上图,大家看一下吧
回复
风尘侠
2012年07月11日 20:49:47
19楼
继续上图,大家可以发表一下意见
回复
chumingxu
2012年07月13日 13:42:15
20楼
回复
str_qiang
2012年07月13日 13:44:06
21楼
是比较严重,进水的机器怎么处理,最好有经验的师傅给点意见!
回复