砌体结构中的配筋砌体,在PKPM抗震验算中,如果抗震不满足就会出现配筋面积,这个面积是怎么计算的?我们在画图时怎么计算?请高手回答。

砌体结构中的配筋砌体,在PKPM抗震验算中,如果抗震不满足就会出现配筋面积,这个面积是怎么计算的?
我们在画图时怎么计算?请高手回答。
免费打赏
vexyu
2007年02月06日 23:22:09
2楼
是整个楼层截面范围内在灰缝中所配的钢筋值,比如每层高2900,每灰缝内配3D6,竖向间距为300,则配筋值 为3x28.2x2900/300=817.8,则此值大于是PM里给出的配筋值 就可以了。注意向间距应和砖的模数相适应
回复
zfzcyl
2007年02月09日 12:45:36
3楼
谢谢楼上的回答,太感谢拉!终于明白拉!
回复
beifang1999
2007年02月09日 15:29:45
4楼


那么砌体里面本来就有的500一挡的构造配筋,这个配筋包括在内吗?
如果包括,
回复
lhblmx1970
2007年02月10日 09:25:31
5楼
不包括,那是GZ里的拉结钢筋