【请教高手】这电缆究竟要如何走好呢
yuebingw
yuebingw Lv.7
2012年07月08日 14:50:38
只看楼主

以下两张图是一座变电所原有电缆夹层中电缆出线情况,现改造,要再增加两个800X200电缆槽盒,考虑到施工的可行性和电缆敷设难易,应该怎么出来好,夹层当初设计的比较矮,只有一米5高,从原先图纸中看,最上层已经靠着梁底,无法再开洞,下面开洞的话,施工上貌似无可行性,敷设电缆难度太大,究竟要如何走好呢?

以下两张图是一座变电所原有电缆夹层中电缆出线情况,现改造,要再增加两个800X200电缆槽盒,考虑到施工的可行性和电缆敷设难易,应该怎么出来好,夹层当初设计的比较矮,只有一米5高,从原先图纸中看,最上层已经靠着梁底,无法再开洞,下面开洞的话,施工上貌似无可行性,敷设电缆难度太大,究竟要如何走好呢?

DSC03057.JPG


DSC03005.JPG


DSC02985.JPG


DSC02986.JPG

免费打赏
grubbylan
2012年07月09日 12:17:32
2楼
馈电柜上出线,开洞?
回复
lingxuct
2012年07月09日 14:01:42
3楼
地下做沟出来吧?
回复
crazyboy
2012年07月09日 16:00:35
4楼
楼主现在是夹层里都做不了桥架了?还是桥架可以在夹层里敷设,但无法从图片中的出口中出来?要是第一种,可就难办了
回复
yuebingw
2012年07月09日 17:32:07
5楼
做桥架没事,就是感觉施工安装和敷设的时候很难吧。。。。。
回复
qsy0
2012年07月09日 18:33:59
6楼
与原有桥架并排出来可否?
回复
crazyboy
2012年07月10日 10:17:06
7楼
如果还能在夹层里做桥架,那还算好点。电缆敷设肯定费劲,以前做过一工程,那夹层里光从图纸上看就乱。。楼主如果现有电缆出口不好出,看能不能找地方从夹层内翻至上层,然后再穿配电室外墙引出?
回复
yuebingw
2012年07月10日 17:56:15
8楼
这是一种方法,就是从夹层再穿过地板至二层,从上部出来,不过这样真是费事啊,我打从从地面走,然后拐出来,从侧面上柱子
回复
blade_longqc
2012年07月11日 10:16:43
9楼
厂区防爆区多吗?没有的话就下地吧!
回复
ccj8989
2012年07月11日 14:04:42
10楼
线路很密集!
总设计很重要!万一某个环节不合理的话,极容易造成事故的!例如:火灾将影响附近的线缆
回复
whatr
2012年07月11日 17:52:19
11楼
一个工厂,搞这么多电缆

供电方案好像有问题吧
回复

相关推荐