多层住宅的底下车库需要做火灾报警吗?
ugg1357
ugg1357 Lv.5
2012年07月07日 14:25:19
只看楼主

6层住宅,地下车库面积小于2000,18个车位,是Ⅳ类汽车库。按汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB_50067-97可不设火灾报警系统。但有消防水池和水泵房,地下车库设了消火栓和喷淋,需不要设置火灾报警系统和喷淋和消火栓进行联动控制呢?求大虾指教!

6层住宅,地下车库面积小于2000,18个车位,是Ⅳ类汽车库。按汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB_50067-97可不设火灾报警系统。但有消防水池和水泵房,地下车库设了消火栓和喷淋,需不要设置火灾报警系统和喷淋和消火栓进行联动控制呢?
求大虾指教!
免费打赏
ugg1357
2012年07月07日 21:42:25
2楼
高人还没来吗
回复
ugg1357
2012年07月08日 14:10:01
3楼
再顶一个
回复
dawei2004
2012年07月09日 10:24:57
4楼
可以不设,但是把喷淋泵的压力开关直接启泵接上就行了
回复
ugg1357
2012年07月09日 13:13:52
5楼

消火栓也不用启泵吗?也是直接把启泵线接上?
回复
dujie312
2012年07月10日 15:12:10
6楼
要的,既然都做消火栓和喷淋了为何要犹豫做不做联动。
回复
zhouxf_21
2012年07月11日 18:29:53
7楼
看车库规范吧。
回复
ugg1357
2012年07月12日 21:32:03
8楼

车库规范可以不做火灾报警,消火栓泵怎么联动呢?
回复
kokohuang
2012年07月12日 22:11:22
9楼
个人觉得应该设置火灾自动报警规范,民规上有一条:有消防联动要求的须设置火灾自动报警,你这个有泵房,应该是要做报警系统的;
回复
wypbqq
2012年07月18日 08:53:44
10楼
个人觉得应该设置,因为有消防联动要求,安全起见,还是设置上吧
回复
brucelyn
2012年07月18日 10:03:36
11楼
要的。水专业如果有消火栓和喷淋泵的话,建议设置。
回复