现在工程的工地不好找,最近小弟通过关系找了个隧道工程过来实习。来到工地这边做技术,对技术一窍不通,每天都跑工地,带着本和笔,没遇到一个不懂得或者概念模糊的都用笔记录下来,然后回来电脑搜索,搜索无果的再问前辈。在工地上被分到了隧道出口处,正好赶上刚刚开始,所以学习的东西也比较贯彻。先说说这一个星期小弟总结的一些内容吧现在正在做的是隧道出口处右侧的边、仰坡我们的边坡比是1:0.5、锚杆长度是3m。仰坡比是1:1、锚杆长度是5m。这个东西每个工地都不一样吧,看设计或者根据实际情况制定的吧。

现在工程的工地不好找,最近小弟通过关系找了个隧道工程过来实习。

来到工地这边做技术,对技术一窍不通,每天都跑工地,带着本和笔,没遇到一个不懂得或者概念模糊的都用笔记录下来,然后回来电脑搜索,搜索无果的再问前辈。

在工地上被分到了隧道出口处,正好赶上刚刚开始,所以学习的东西也比较贯彻。先说说这一个星期小弟总结的一些内容吧

现在正在做的是隧道出口处右侧的边、仰坡

我们的边坡比是1:0.5、锚杆长度是3m。仰坡比是1:1、锚杆长度是5m。这个东西每个工地都不一样吧,看设计或者根据实际情况制定的吧。

先收坡,使坡面保持平整,例如清除碎石等杂物。然后打锚杆,锚杆和岩面一定要尽量保垂直,然后测锚孔深度,因为有的施工队偷工减料,所以一般都是现场盯梢,测孔长一搬是看钻头或者看锚杆(有的是打进去的钢筋)直接看锚杆的长度就好,然后清孔,我们做的时候清孔的时候就是把钢筋插在里面了,因为时间长了里面有土层等因素就把孔给堵死了,所以插上等长钢筋。等都差不多了然后开始装锚固剂,锚固剂一定要塞满,就是用钢筋戳,直到戳到锚固剂流水出孔口就好(原来锚固剂是泡在水里的,呵呵以前不知道)另外,钢筋的表面一定要干净,不能有杂物,更不能有油渍。锚杆(我们用的钢筋)露出岩面10cm左右就好,因为要绑扎钢筋网片。

钢筋网片尺寸规格是25cm*25cm搭界处最好有一个网格的大小,网片绑扎的时候要顺山体绑扎、梅花式绑扎钢筋,一定要与钢筋(应该是锚杆,我们用的是钢筋)绑扎好,然后喷混凝土,喷混凝土分干喷和湿喷,在这里我了解到业界规则应该是用湿喷,因为湿喷的强度高等因素吧,但是湿喷对工人的伤害大。所以我们采用了干喷,配合比是由实验室来控制的,具体的不清楚了,设计上是C25的混凝土。

喷混凝土的时候也要注意工人师傅的工艺了,喷射最好是上下喷,因为喷射出去的他是往下走的,所以这样容易控制厚度等,喷射的距离最好是1.5m-2m之间,喷射出去后混凝土面一定要平整,不能露出钢筋麻面还有漏喷等失误,我们这边是厚度为10m,终凝的时候还要洒水养护。

以上就是小弟总结的,不知道个人理解对不对,如果有不对的地方还请坛友们及时指出,大家相互学习嘛,(*^__^*) 嘻嘻……


DSC00500.JPG

DSC00503.JPG

DSC00508.JPG

DSC00520.JPG

DSC00527.JPG

DSC00500.JPG


DSC00503.JPG


DSC00508.JPG


DSC00520.JPG


DSC00527.JPG

crccwali
2012年07月07日 10:08:31
2楼
占楼备用

好多地方都不是尽如人意。让施工队改工了
回复
jjq123456
2012年07月10日 10:18:20
3楼
喷锚支护做的不太好
回复
jjq123456
2012年07月10日 10:18:55
4楼
开挖质量不太好
回复
fomalhaut_w
2012年07月10日 21:42:36
5楼
挺不错的,支持一个。
回复
半块糖
2012年07月11日 09:07:56
6楼
学习比较认真,态度值得肯定,支持一个先!!!!!!!
回复
旭日东升
2012年07月11日 11:47:48
7楼

这种整体喷射混凝土方案最好少采用,影响绿化、不美观,而且还有整体垮塌的隐患(没看见你的上边坡排水沟)。还有,坡面如果有渗水怎么办?能量蓄积会形成整体失稳,要留泄水孔吗?
回复
旭日东升
2012年07月11日 11:53:29
8楼

防止裂隙水,要考虑加泄水管。
回复
crccwali
2012年07月11日 14:29:51
9楼


截水沟在上面,流泄水孔也有只是很少,不明显,而且都被盖住了 呵呵
回复
wrygjziliao
2012年07月11日 17:27:07
10楼
各位的高见学习了,来了就有收获。
回复
ligai1989
2012年07月12日 10:42:24
11楼
很不错啊,你的态度很值得我学习啊
回复