这两天用了用暖通8.5beta2试用版,发现一些问题,因为我是做空调氟系统的,所以多联机这块用的比较多1、选择室外机的时候,可以根据室内机的制冷容量和来选,得出系统配比率(左下角的百分比),但是这个计算是错的,天正的算法是用室外机的总容量除以室内机的容量和,但是正确的算法应该是室内机的容量和除以室外机容量。2、通过“系统计算”得出管径,我发现室外机出来的冷媒管也是按照规则计算得出的管径,但是室外机出来的冷媒管不应该是通过计算得出来的,而是由室外机本身配管接口决定的,比如大金vrv的8HP室外机冷媒配管是19.1/9.5,这个是规定死的,从外机出来的冷媒管一定是这个管径,而不是通过内机容量和来推算出来的。