如题,我单位一台克莱门特3000带热回收双压缩机地源热泵机组。1号压缩机正常使用。2号压缩机单制冷时可用,热回收制热水时压缩机噪音过大加载到50%就会过热停机,低压端发烫,并且从观油空看不到油位。请问各位老师这是什么故障?怎么拍出此故障?补充,运行时冷凝器水压水流正常,压缩机也不缺氟。
如题,我单位一台克莱门特3000带热回收双压缩机地源热泵机组。1号压缩机正常使用。2号压缩机单制冷时可用,热回收制热水时压缩机噪音过大加载到50%就会过热停机,低压端发烫,并且从观油空看不到油位。请问各位老师这是什么故障?怎么拍出此故障?
补充,运行时冷凝器水压水流正常,压缩机也不缺氟。
2楼
楼主,,您的机组是在哪 啊?
回复
3楼
热水设定温度是多少度?
是什么制冷剂?
回复
4楼
家了热回收导致冷凝水温过高呗
回复
5楼
真是不说清楚,说明书有没有?
机组型号呢,各项运行参数呢?尤其是油系统的参数
是部分热回收,还是全部热回收?
什么都没有,怎么弄准确的判断? 得出是结论也不靠谱!!!!!!
回复
6楼
不会的啊.....
回复
7楼
克莱门特PSRHH1702-R-Y螺杆式地源热泵,压缩机是莱富康的134-S-06-LZ
回复
8楼
根据型号应该是高温地源热泵机组,制冷剂是R134A,能制取60度的热水
可能是热水温度设置过高
或水流量过小,
1号压缩机参与制取热水吗?
回复
9楼
压缩机回气烫,说明回气温度高,说明冷凝温度高,主要看看水温设置和负荷等。其实具体的只有现场看了才行,这里扯的都是蛋。技术还得靠自己啊 !!
回复
10楼
压缩机都没有油了,还敢开啊?赶紧停机,拉油。
回复
11楼
回复