新人求教,压缩机过热保护
li790725
li790725 Lv.2
2012年07月06日 13:52:28
来自于制冷技术
只看楼主

如题,我单位一台克莱门特3000带热回收双压缩机地源热泵机组。1号压缩机正常使用。2号压缩机单制冷时可用,热回收制热水时压缩机噪音过大加载到50%就会过热停机,低压端发烫,并且从观油空看不到油位。请问各位老师这是什么故障?怎么拍出此故障?补充,运行时冷凝器水压水流正常,压缩机也不缺氟。

如题,我单位一台克莱门特3000带热回收双压缩机地源热泵机组。1号压缩机正常使用。2号压缩机单制冷时可用,热回收制热水时压缩机噪音过大加载到50%就会过热停机,低压端发烫,并且从观油空看不到油位。请问各位老师这是什么故障?怎么拍出此故障?
补充,运行时冷凝器水压水流正常,压缩机也不缺氟。
免费打赏
qq644191543
2012年07月07日 20:55:51
2楼
楼主,,您的机组是在哪 啊?
回复
yzhchlan
2012年07月09日 10:13:59
3楼
热水设定温度是多少度?
是什么制冷剂?
回复
fengqinshuo
2012年07月09日 12:16:34
4楼
家了热回收导致冷凝水温过高呗
回复
lufeng6858
2012年07月10日 13:24:10
5楼
真是不说清楚,说明书有没有?
机组型号呢,各项运行参数呢?尤其是油系统的参数
是部分热回收,还是全部热回收?

什么都没有,怎么弄准确的判断? 得出是结论也不靠谱!!!!!!
回复
chengmei01
2012年07月10日 13:30:17
6楼
不会的啊.....
回复
li790725
2012年07月11日 23:29:13
7楼
克莱门特PSRHH1702-R-Y螺杆式地源热泵,压缩机是莱富康的134-S-06-LZ
回复
yzhchlan
2012年07月12日 08:54:11
8楼
根据型号应该是高温地源热泵机组,制冷剂是R134A,能制取60度的热水
可能是热水温度设置过高
或水流量过小,
1号压缩机参与制取热水吗?
回复
wudong566
2012年07月13日 16:38:49
9楼
压缩机回气烫,说明回气温度高,说明冷凝温度高,主要看看水温设置和负荷等。其实具体的只有现场看了才行,这里扯的都是蛋。技术还得靠自己啊 !!
回复
ssl8443221
2012年07月19日 18:30:48
10楼
压缩机都没有油了,还敢开啊?赶紧停机,拉油。
回复
qq271988546
2012年07月19日 19:38:17
11楼
回复