求教:两桩承台桩反力出现拉力时做法
zhc_19
zhc_19 Lv.7
2012年07月06日 11:43:41
只看楼主

小弟正在做一个钢结构厂房基础,上部弯矩很大,传到基础时,使得一端桩反力出现负值,目前有几种做法加大承台尺寸,减小承台高。还有一种就是承台尺寸按小的来,降低基础梁标高增大基础梁上负载,老板告诉我实在不行梁两边加翼板继续增加负载。想问下大家这两种办法究竟谁更好,另外我计算下来承台编号:CT1(两桩) 混凝土:C30, fy=360MPa 柱截面axh=1080x580mm 承台bxι=2800x1300mm, H=800mm

小弟正在做一个钢结构厂房基础,上部弯矩很大,传到基础时,使得一端桩反力出现负值,目前有几种做法加大承台尺寸,减小承台高。还有一种就是承台尺寸按小的来,降低基础梁标高增大基础梁上负载,老板告诉我实在不行梁两边加翼板继续增加负载。想问下大家这两种办法究竟谁更好,另外我计算下来承台编号:CT1(两桩) 混凝土:C30, fy=360MPa
柱截面axh=1080x580mm
承台bxι=2800x1300mm, H=800mm
埋深D=2.5m
管桩直径d=400mm,边桩中心至承台边=400mm
单桩承载力特征值Ra=1000kN
γoQkmax=814kN <= 1.2Ra, Qkmin=-32kN
轴心压力作用下γoQk=391kN <= Ra
承载力满足规范要求:γoQkmax <= 1.2Ra,γoQk <= Ra
如果直接验算抗拔该如何计算,能通过吗?
免费打赏
zhc_19
2012年07月06日 11:44:10
2楼
请教各位前辈!
回复