水机在室内风机盘管安装好后有个试压。保压的过程,以检测安装管路是否有漏水等情况出现,但小弟不知道氟机有没有这种检测,是怎么检测的。。谢谢
水机在室内风机盘管安装好后有个试压。保压的过程,以检测安装管路是否有漏水等情况出现,但小弟不知道氟机有没有这种检测,是怎么检测的。。谢谢
2楼
有的。R22系统用氮气打压到2.8MPa,R410A系统打压到4.0MPa,且保压24小时,消除温差影响,压力不下将为合格
回复
3楼
xiexie 谢谢
回复
4楼
排水管也要试水的
回复
5楼
R134A系统保压要保到4.0MPa,太夸张了吧,有什么根据吗,我觉得R134A应该也是2.8MPa,其实实际施工中基本上都只保压到2.0MPa。
回复
6楼
我参照的是大金的技术要求
也有可能牌子不一样,要求不一样吧
还有我对R134a的情况不是很了解
回复
7楼
对2楼的补充:1,R22的氮气保压压力是28kg/cm2,时间在24小时以上,环境温度每上升或下降1度就相应的有0.1kg/cm2的波动,为了使内机电子膨胀阀的阀芯免受损伤,在30小时左右须降压到12-16kg/cm2.2,R410A的保压压力是42kg/cm2,方式与R22相同.3,排水管作灌水试验,无渗漏即可.
回复
8楼
一般是充氮打压,楼上的说的很清楚了.
主要是没降压就可以了!
回复