关于家用中央空调调试前的检测。。。
5458620
5458620 Lv.2
2006年12月30日 14:52:21
来自于中央空调
只看楼主

水机在室内风机盘管安装好后有个试压。保压的过程,以检测安装管路是否有漏水等情况出现,但小弟不知道氟机有没有这种检测,是怎么检测的。。谢谢

水机在室内风机盘管安装好后有个试压。保压的过程,以检测安装管路是否有漏水等情况出现,但小弟不知道氟机有没有这种检测,是怎么检测的。。谢谢
免费打赏
cixixudifeng
2007年01月03日 10:37:50
2楼
有的。R22系统用氮气打压到2.8MPa,R410A系统打压到4.0MPa,且保压24小时,消除温差影响,压力不下将为合格
回复
5458620
2007年01月03日 13:48:13
3楼
xiexie 谢谢
回复
ybliuan
2007年01月06日 18:55:16
4楼
排水管也要试水的
回复
nantianren
2007年01月08日 11:20:05
5楼


R134A系统保压要保到4.0MPa,太夸张了吧,有什么根据吗,我觉得R134A应该也是2.8MPa,其实实际施工中基本上都只保压到2.0MPa。
回复
cixixudifeng
2007年01月08日 17:45:21
6楼
我参照的是大金的技术要求
也有可能牌子不一样,要求不一样吧
还有我对R134a的情况不是很了解
回复
hkx0225
2007年01月09日 18:57:39
7楼
对2楼的补充:1,R22的氮气保压压力是28kg/cm2,时间在24小时以上,环境温度每上升或下降1度就相应的有0.1kg/cm2的波动,为了使内机电子膨胀阀的阀芯免受损伤,在30小时左右须降压到12-16kg/cm2.2,R410A的保压压力是42kg/cm2,方式与R22相同.3,排水管作灌水试验,无渗漏即可.
回复
克莱门特
2007年01月13日 10:30:27
8楼
一般是充氮打压,楼上的说的很清楚了.
主要是没降压就可以了!
回复

相关推荐

APP内打开