请问100kVA台变如何选择10kV跌落式熔断器?依据哪本规范或手册?本人以前没做过台架设计,菜鸟一只,现在被赶鸭子上架 。我选用RW11-10/200A,熔管配10A,是否可以,请高手不吝赐教,谢谢。

请问100kVA台变如何选择10kV跌落式熔断器?依据哪本规范或手册?本人以前没做过台架设计,菜鸟一只,现在被赶鸭子上架 。我选用RW11-10/200A,熔管配10A,是否可以,请高手不吝赐教,谢谢。
免费打赏
lingxuct
2012年07月06日 10:23:15
2楼
完全可以,就选这个。
回复
rk5707
2012年07月06日 10:24:33
3楼
配电手册有!自己查查!
回复
chenxing79
2012年07月06日 10:40:11
4楼
谢谢各位大侠了
回复
zhiwozuiwo
2012年07月06日 11:50:11
5楼
顶区管!该型号为常见高压跌落式熔断器。
回复
lxh68869
2012年07月09日 10:43:48
6楼
回复
zjh1088
2012年07月10日 07:20:33
7楼
没问题,可以的。
回复
caizi422
2012年07月10日 08:49:06
8楼
可以啊 这些是经常用到的,常用
回复
wawm527
2012年07月10日 21:05:21
9楼
用100A的足可以。熔丝用10A的。