电话线、电视线、网线、电源线暗敷求助
power_power
2012年07月05日 11:01:31
只看楼主

本人这方面的菜鸟,在房建施工中,电源线与电话线等弱电暗敷距离的要求是多少?弱电线路可以穿同一PVC管可以吗?规范的要求任何,向各位高人求教,拜谢!

本人这方面的菜鸟,在房建施工中,电源线与电话线等弱电暗敷距离的要求是多少?弱电线路可以穿同一PVC管可以吗?规范的要求任何,向各位高人求教,拜谢!
免费打赏
zouzhengyin
2012年07月09日 20:10:33
2楼
如果是暗敷强电与弱电的管没有明确的规定的有消防要求的是保护层不小于3cm上海的住宅现在强电插座与弱电插座要要求是间距50cm
回复
zouzhengyin
2012年07月09日 20:15:19
3楼
强弱电共管是绝对不可以的要么不验收要不就不要让人家发现gb50303有这样一条不同回路不同电压不能穿同一根管内别说是强弱电
回复
dianqipanli
2012年07月09日 21:10:12
4楼
《民用建筑电气设计规范》
21.8.1
综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、射频应用设备等电气设备之间应保持必要的间距,并符合下列规定:
1.综合布线电缆与电力电缆的间距应符合表21.8.1的要求:
类别---------------与综合布线接近情况-------------------------------------最小净距(mm)
380V电力电缆----与缆线平行敷设--------------------------------------------130-----------------
<2KVA-----------有一方在接地的金属线槽或钢管中-----------------------70-------------------
---------------------双方都在接地的金属线槽或钢管中--------------------10-----------------

380V电力电缆---与线缆平行敷设-------------------------------------------300------------------
2---5kVA---------有一方在接地的金属线槽或钢管中--------------------150------------------
---------------------双方都接地的金属线槽或钢管中------------------------80--------------------

380V电力电缆---与缆线平行敷设-------------------------------------------600--------------------------
>5KVA------------有一方在接地的金属线槽或钢管中------------------300--------------------------
---------------------双方都在接地的金属线槽或钢管中--------------------150------------------------
回复
dianqipanli
2012年07月09日 21:13:24
5楼
接上帖
2.综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合本规范第20.7节的有关规定。

哎,太多了,自己查去吧。
回复
g1045752718
2012年07月25日 17:17:11
6楼
这个可以查查
回复
xialun
2012年07月28日 22:28:45
7楼
回复
ghjgp
2012年07月29日 17:15:12
8楼
回复

相关推荐

APP内打开