为什么制冷压缩机有高温机,低温机之分?同样输气容积的压缩机(低/高温机)之间有什么异同?
为什么制冷压缩机有高温机,低温机之分?
同样输气容积的压缩机(低/高温机)之间有什么异同?
2楼
个人观点,仅供参考!
1.高温机和低温机主要是针对采用的制冷剂来说的,高温机采用高温制冷剂,低温机采用低温制冷剂。
关于高温制冷剂和低温制冷剂定义参考我以前的帖子。
2.你说有什么异同,实在不明白什么意思。只不过是质量流量会有变化。
回复
3楼
楼上观点不敢苟同。
简单的说高温机和低温机的区别就是所配的电机不同,用于高温工况(即空调工况)由于耗功大,配的电机相对较大;
用在低温工况的压缩机需要的输入功率相对较小,因此可配相对小一点的压缩机。
跟制冷剂没啥关系,压缩机的结构、制冷剂什么的完全一样,只是所配电机大小不一样。
各工况的具体数据如下:
高温工况(空调工况):冷凝温度+40C,蒸发温度+5C
标准工况:冷凝温度+30C,蒸发温度-15C;
低温工况:冷凝温度+35C,蒸发温度-35C.
上述内容是压缩机产品标准中表述得非常清楚的内容。
回复
4楼
我同意3楼的观点.
回复
5楼
最近是很忙,所以有很长时间没有来这里,有些对不起各位网友,有时间我一定经常过来看看!
同意三楼的观点,我理解得有些偏差。把它看成制冷剂的分类了!
回复
6楼
这部分我还真不明白 看看有没有高人解释解释
回复
7楼
高温机配置的冷凝器比低温机的要大,工况高,功耗大.不必加气分,
回复
8楼
压缩机生产厂家也是这样说的.所以,低温机在高温工况下使用的时候,一定要采取一些必要的安全措施.
回复
9楼
压缩机的输气容积不变,蒸发温度越低,制冷剂比容越大,制冷剂的质量流量减小,制冷量降低,压缩机的所需的电机输入功率(有功功率)随之降低,电机消耗的功率由有功功率和无功功率组成,对某一特定电机而言,电能所转化的有功功率越小,电机的能效越低,为了减少无谓的能量损耗,就有必要根据压缩机的额定工况的制冷量要求匹配电机,设计时额定工况的不同从而产生了高温机与低温机的不同。每种型号的制冷压缩机都有其使用范围,超范围使用会令压缩机的故障率大大增加,或制冷效率大幅下降。
回复