空调冷凝水管是否需要满足4.3.12这条规范
fansuwei012345
2006年12月29日 17:16:57
只看楼主

空调冷凝水管是否需要满足:建筑给水排水设计规范--4.3.12:2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距连向处以下不得小于0.6m。

空调冷凝水管是否需要满足:
建筑给水排水设计规范--4.3.12:
2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。
3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距连向处以下不得小于0.6m。
免费打赏
zsf1979
2006年12月29日 22:19:38
2楼
不需要把
回复
fansuwei012345
2006年12月30日 08:43:59
3楼
照理说冷凝水应当属于排水系统的啊,
但在排水横管上也做一个1.5m的距离是不是画蛇添足。。
回复
yht-1976
2006年12月30日 11:07:12
4楼
刚好我也碰到楼主的问题,审图的提出来要满足!个人认为空调冷凝水管平时主要也只是滴水应该不会产生反溢现象吧!
回复
f_jg2003
2006年12月31日 13:04:28
5楼
它不象普通的排水那样有瞬时的大流量水流,因此不需要。
回复
jinhui020222205
2007年01月02日 11:46:15
6楼


确实不需要。
回复
小小法师
2007年01月02日 12:32:58
7楼
因为空调冷凝水是间接排水的,所以不需要满足这个要求。