1,高压电容器到底什么情况下设置?根据《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995 3.0.5当配电所中无高压负荷时,不得在高压侧装设并联电容器装置.但我最近设计一个35kV变电站,是35/10/0.38KV,高压侧无高压用电设备,我只在0.38kV侧设置低压集中补偿,功率因数达到0.95以上,但电力部门要求在高压10KV侧也加装高压补偿,来补偿变压器本身的无功,不知道有没有规范可循?
根据《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995 3.0.5当配电所中无高压负荷时,不得在高压侧装设并联电容器装置.
但我最近设计一个35kV变电站,是35/10/0.38KV,高压侧无高压用电设备,我只在0.38kV侧设置低压集中补偿,功率因数达到0.95以上,但电力部门要求在高压10KV侧也加装高压补偿,来补偿变压器本身的无功,不知道有没有规范可循?
2,容量怎么确定?
另根据3.0.2当不具备计算条件时,电容器安装容量按变压器容量的10%~30%确定
本工程我使用35/10kV 10000KVA的变压器,电力部门要求补偿1000Kvar,不知道怎么得来的?