关于高压补偿的设置
baiqi
baiqi Lv.2
2006年12月29日 16:50:48
只看楼主

1,高压电容器到底什么情况下设置?根据《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995 3.0.5当配电所中无高压负荷时,不得在高压侧装设并联电容器装置.但我最近设计一个35kV变电站,是35/10/0.38KV,高压侧无高压用电设备,我只在0.38kV侧设置低压集中补偿,功率因数达到0.95以上,但电力部门要求在高压10KV侧也加装高压补偿,来补偿变压器本身的无功,不知道有没有规范可循?

1,高压电容器到底什么情况下设置?

根据《并联电容器装置设计规范》GB50227-1995 3.0.5当配电所中无高压负荷时,不得在高压侧装设并联电容器装置.

但我最近设计一个35kV变电站,是35/10/0.38KV,高压侧无高压用电设备,我只在0.38kV侧设置低压集中补偿,功率因数达到0.95以上,但电力部门要求在高压10KV侧也加装高压补偿,来补偿变压器本身的无功,不知道有没有规范可循?

2,容量怎么确定?
另根据3.0.2当不具备计算条件时,电容器安装容量按变压器容量的10%~30%确定

本工程我使用35/10kV 10000KVA的变压器,电力部门要求补偿1000Kvar,不知道怎么得来的?
免费打赏
hys_nc
2006年12月29日 17:15:44
2楼
没有做过,期待高手解答!
回复
t5t5pp@co163
2006年12月29日 17:27:16
3楼
好像没道理!变压器的无功损耗是符合变压制作规范的的!10000KW的变压器没几个钱!1000Kvar的补偿就受不了啦!
回复
baiqi
2006年12月30日 08:47:03
4楼
有没有做电力设计的高手指导一下?