我公司安装一套167T/H的反渗透设备,原水泵34m扬程,236m3/h流量,两台高压泵并联120m3/h流量每台,163m扬程每台,共有32支膜壳,6芯装每支,分两段。 现在在调试阶段,膜用的是BW30-400的膜,压力打到1.4MPA,系统进水有220立方,但是浓水有80立方左右,产水只有140-150立方,现在我感觉压力已经可以了,供水量也还行,为什么产水量上不去呢?请大家帮忙解释!
我公司安装一套167T/H的反渗透设备,原水泵34m扬程,236m3/h流量,两台高压泵并联120m3/h流量每台,163m扬程每台,共有32支膜壳,6芯装每支,分两段。
现在在调试阶段,膜用的是BW30-400的膜,压力打到1.4MPA,系统进水有220立方,但是浓水有80立方左右,产水只有140-150立方,现在我感觉压力已经可以了,供水量也还行,为什么产水量上不去呢?请大家帮忙解释!
12楼
个人觉得,你浓水应该可以做个回流,增加高压泵的进水量,这个应该也可以增加产量。
回复
13楼
1、调下回收率,上面看你的回收率只有65%,调小浓水,产水会大点
2、膜没问题吧?怎么感觉你的RO膜产水流量这么低呢,挑几只测试下,看合格不
新膜不应该这样的
回复
14楼
得根据进水水质,膜排列等参数综合考虑
回复
15楼
温度 含盐量说下 还有水质也要说下
回复
16楼
找膜厂家到现场指导调试啊,你买了他这么多膜
回复
17楼
大家都在说膜的产能问题。个人感觉这和你的水质有很大关系--这是重要的前提。。。其次才是通过理论计算来校核是否能达到设计的要求。。不谈水质好与坏而单谈膜能量没有实际意义。。。。。。
回复
18楼
手册上的脱盐率与产水量是在标态环境下的,即Nacl2000ppm,压力15bar,温度25℃,如果三项条件有改变都会对脱盐率与产水量有影响的。
建议测一下原水水质及温度,可以用设计软件算一下。如果实际与软件计算结果偏差大就找膜厂家处理吧。
回复