等电位接地网格的大小是多少?
lee1211@co163
2006年12月29日 12:08:24
只看楼主

我们的总工跟我说做不大于10X10的网格,再在建筑物内部敷设镀锌扁钢一圈环通离地300mm,但我查规范好象没要求啊.

我们的总工跟我说做不大于10X10的网格,再在建筑物内部敷设镀锌扁钢一圈环通离地300mm,但我查规范好象没要求啊.
免费打赏
ares_rambo
2006年12月29日 13:01:17
2楼
接地网的做法规范中是没有!
这是习惯做法,各个设计院不太一样。但原理同,都是从国外工程上抄来的!

回复
lee1211@co163
2006年12月29日 14:22:34
3楼
多谢
回复
quren
2006年12月29日 21:26:58
4楼
不大于20×20M
回复
clark0527
2006年12月30日 00:11:42
5楼
我看接地网格的大小要跟这建筑物防雷等级相呼应
二类的,不大于10*10或12*8
一 三类我忘记数据了,呵呵
回复
lee1211@co163
2006年12月30日 09:32:01
6楼
楼上这位有什么依据吗?可以提供出来参考一下吗?谢谢了
回复
ares_rambo
2006年12月31日 19:37:07
7楼
恐怕4楼5楼的都很难找到依据!
因为防雷是防雷、接地是接地!
规范中只对防雷网格做出了规定,接地却没有!
回复
gladboy1981
2007年01月01日 00:05:28
8楼


同意,
回复
jpr0814@co163
2007年01月03日 17:37:09
9楼
个人观点:接地网格做小于20X20对接地电阻没有意义
回复
dfdfchen
2007年01月03日 19:12:54
10楼
规范中只对防雷接闪器网格做过规定,其它没有规定。一楼总工讲的常用做法确实来源于国外(西欧)。
回复
lggufei
2007年01月04日 10:48:27
11楼
第一次发现竟然还有这样的问题.
我觉得规范既然没有规定,我估计接地网格的大小不像接闪器那么严格.
而且接地网格的大小对接地安全性也不社很重要.

我一般很少做接地网格的.
一般只是在有总等电位的地方做.

不知道这样到底有什么影响没?

期待指正!
回复