这种排水管件能用吗?
dzg6923
dzg6923 Lv.3
2006年12月29日 10:52:17
只看楼主

我们单位新买的写字楼,其卫生间设计的是坐便,我们想改成蹲便。但是其预留的排水管道中心距墙只有250。施工的给我们做了这样一个不锈钢排水管件,把它接在预留的管道上,蹲便在装在他上边。不知道能用不?其长度为320mm,宽度为120mm厚度45m。希望大家讨论下。

我们单位新买的写字楼,其卫生间设计的是坐便,我们想改成蹲便。但是其预留的排水管道中心距墙只有250。施工的给我们做了这样一个不锈钢排水管件,把它接在预留的管道上,蹲便在装在他上边。不知道能用不?其长度为320mm,宽度为120mm厚度45m。希望大家讨论下。

1167360737648.JPG

免费打赏
ljpsx
2006年12月30日 09:26:51
12楼
说的有理
回复
sylee
2006年12月30日 10:07:28
13楼
这个做了,对水封肯定有影响吧,而且容易堵塞,水力条件不好,我觉得不能用。
按照9楼说的做应该没错.
回复
youyidong
2006年12月30日 10:23:49
14楼
最好重新开洞
回复
johncui59
2006年12月30日 12:31:08
15楼
我靠,真丢我们施工的脸,跟土建说砌个台就出来了!!!!!!!!!
回复
33174485
2006年12月30日 12:47:53
16楼
可以是可以,但是没必要。砌个450高的台,排水管走蹲厕下。或者直接重新凿孔埋管。
回复
cmsgdarch
2006年12月30日 13:07:53
17楼
坐便器标准坑距通常为305或404mm,坐便器改为蹲便器如不想影响下层,可采用自带存水弯的蹲便器,并做踏步。
回复
roosterwater
2006年12月30日 14:41:54
18楼
有创意,但不能用!
回复
zjw1316189
2006年12月30日 15:52:47
19楼
如果不怕臭、不怕堵可以用啊!
为什么不按正规做呢?
高45m太大了,是45mm又太小了
回复
css207
2006年12月30日 15:59:25
20楼
确实有点夸张了,肯定会有问题,存不住水。
回复
jiangdongxiaowu
2006年12月30日 16:31:18
21楼
会很臭
回复

相关推荐