请教大家规范里面有没有关于苏维脱专用排水管件的说明
ft3313860
ft3313860 Lv.2
2008年09月08日 11:17:38
只看楼主

以前教科书里面提到了用苏维脱专用排水管件的时候,高层可以单立管伸顶通气无专用通气管,我想问下大家规范里面有没有明确提到这个关于苏维脱的说法。:loveliness:

以前教科书里面提到了用苏维脱专用排水管件的时候,高层可以单立管伸顶通气无专用通气管,我想问下大家规范里面有没有明确提到这个关于苏维脱的说法。:loveliness:
免费打赏
tomsheng426
2008年09月10日 09:27:07
2楼


1.是否设置专用透气管与排水流量的设计有关.
2.采用苏维脱:lol 噪声发生器:lol 规范明确的增加排水的流量定值,如DN100的管材为6L/s.普通的为5.4L/s.
3.专用透气管的作用和其他形式的透气管一样,不仅是排水,还有一个是降噪.
4.对于标准较高的建筑,不是以排水量来设计透气管.

苏维脱不是一个好的产品,用于高层建筑,找平层同层排水缺陷很多.:Q :Q :Q
看:
找平层同层排水设计永远的缺陷:
http://bbs.co.163.com/content/0_1155572_1.html
同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!

http://bbs.co.163.com/content/0_702315_1.html

解决同层排水排水不畅的方案pk
http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1150857

[ 本帖最后由 tomsheng426 于 2008-9-10 09:30 编辑 ]