关于室内消火栓报警按钮的设置问题
gzt617
gzt617 Lv.2
2006年12月29日 10:01:53
只看楼主

新作一项目,厂区内消防给水系统接自所在工业园区内的消防管网,遇到如下两个问题:1.厂区建筑物内的室内消火栓是否还需设置报警按钮(作启泵之用,但泵设置于园区总消防泵房,能否让单用户连锁启动)?仅作报警用,行吗?2.是否还必须设置屋顶水箱?求助各位大虾,谢谢。

新作一项目,厂区内消防给水系统接自所在工业园区内的消防管网,遇到如下两个问题:
1.厂区建筑物内的室内消火栓是否还需设置报警按钮(作启泵之用,但泵设置于园区总消防泵房,能否让单用户连锁启动)?仅作报警用,行吗?
2.是否还必须设置屋顶水箱?
求助各位大虾,谢谢。
免费打赏
ggrover
2006年12月29日 11:10:03
2楼
1.一般而言,消火栓按钮是要启动水泵,并传送启动信号。你说只报警,那装个手报按钮就可以了。
2.水箱的设置,与压力能否达到要求与否有关。如果市政供水补水水量能够达到要求,泵的压力又满足要求就不用设。
回复

相关推荐

APP内打开