二次泵变流量控制
zhang441400
2012年07月04日 13:15:05
来自于中央空调
只看楼主

本人现在的项目 要控制二次泵全为变频泵 请问如何控制 是根据压差控制还是其他的参数控制 没有旁通阀 系统初始运行如何启动

本人现在的项目 要控制二次泵全为变频泵 请问如何控制 是根据压差控制还是其他的参数控制 没有旁通阀 系统初始运行如何启动
牛广人
2012年07月04日 15:48:33
2楼
流量控制,先启动哪个泵都可以。
回复
beyond1359
2012年07月04日 16:00:32
3楼
流量计 我觉得是这样
回复
joycepang
2012年07月06日 16:28:47
4楼
一般二次泵的变频调速是根据压差信号来控制的。
建议压差传感器安装在最远或是最关键区域的风柜进回水侧,以保证足够冷冻水送至最远负荷侧。 很多项目为了节省安装费用,都将压差传感器安装在主机房的分集水器,效果不好,有时候会导致最远端末端冷量不足。
同时调试也是很关键的。
另外,二次泵变频也可以根据末端阀门位置信号来进行控制,这样比较准确,但是初投资相当高,而且必须配合楼宇自控来完成。
回复
xshlwh123
2012年07月07日 09:40:34
5楼
一般二次泵的变频调速是根据压差信号来控制的。
回复
牛广人
2012年07月07日 15:18:06
6楼
看了楼上的帖子,发现我可能是错了,应该是压差控制,以前做过的,忘了。
回复

相关推荐

APP内打开