对这两种阀的用途分不太明白,觉得两种阀都是用来在启泵时管网超压的时候泄去多余压力的,两者可以换用。可从两个阀的名字上看感觉两者又有些不同。还望大家指点!谢谢!

对这两种阀的用途分不太明白,觉得两种阀都是用来在启泵时管网超压的时候泄去多余压力的,两者可以换用。可从两个阀的名字上看感觉两者又有些不同。还望大家指点!谢谢!
免费打赏
stbodhi
2006年12月29日 10:02:05
2楼

安全阀须设计成有全开急泄的作用,其容量超压以及冲放必须受ASME法规的规定。 泄压阀,设计成在初压力增加时,阀慢慢开启,且没有法规作依据,亦不必需立刻开启到全开位置,但压力增加时,它要继续不断的开启。

我也有个疑问,水泵接合器上已经有了安全阀了,消防泵的出水管上还有必要加设泄压阀吗?有没有高手来说说.
回复
lp9052@co163
2006年12月30日 16:51:00
3楼
这两种阀有区别:

安全阀:是预先设定一个压力值,只有当容器或管道的压力超过这个设定值,阀门才开启,排水泄压,起到防止管道超压的作用。正常状态阀门是不开启的。所以叫安全阀。
比如一个容器最大能承压1.0MPa,我们可以设定安全阀的压力0.8MPa,这样就能保障压力容器的安全。

持压泄压阀:该阀也需要设定一个压力值,但是这个值是我们需要的一个压力期望值。并且该阀一直是开启的,只是随着阀前压力不同,开启度会不同。该阀可将管道中超过设定压力值的多余压力释放,从而维持阀后管道中的压力始终在设定值之下,可防止高压或突压损害管道。
比如设定压力0.3MPa,则无论阀门压力是0.5或是0.6MPa,阀后压力始终在0.3MPa左右。当然如果阀前压力只有0.2MPa,那阀门可能就只有0.18MPa左右,要扣除阀门损失的。
这种阀的特点就是持压---保持阀后管道压力

回复
lp9052@co163
2006年12月30日 16:53:10
4楼
更正: “则无论阀门压力是0.5或是0.6MPa” 改为 “则无论阀前压力是0.5或是0.6MPa”
回复
lp9052@co163
2006年12月30日 16:57:31
5楼
安全阀和泄压阀是一回事,在一个供水系统中,设了安全阀就可以不设持压阀。
新建筑防火规范P323页第三行:出水管上设置安全阀 或 泄压阀,请仔细看看
回复
lp9052@co163
2006年12月30日 16:58:37
6楼
更正:上面第一行最后的“持压阀” 改成“泄压阀”
回复
zgy_sd
2006年12月30日 20:39:12
7楼
通常我们称“安全阀”为“自动泄压阀”,称“泄压阀”为“手动泄压阀”。
回复
ziqiangbuxi
2006年12月31日 12:06:42
8楼
谢谢大家!我对此加深了一点理解!