2楼
三相四线N线断线后,三相中的负荷成为星性负载,小的一相电压就偏高,甚至达到380V,所以,负荷小的一侧容易烧设备.
回复
3楼
能否具体说说原理?
回复
4楼
分压大的原因是否是其中两相的设备形成串联?
回复
5楼
负载不对称而又没有中线时,负载上可能得到大小不等的电压,有的超过用电设备的额定电压,有的达不到额定电压,都不能正常工作。比如,照明电路中各相负载不能保证完全对称,所以绝对不能采用三相三相制供电,而且必须保证零线可靠接通。
中线的作用:使星形连接的不对称负载得到相等的相电压。为了确保零线在运行中不断开,零线上不允许接保险丝也不允许接刀闸。
回复
6楼
零线断后,同一相的设备是串联还是并联?
回复
7楼
希望有人能画个向量图(三相不平衡的)且能体现负荷小的电压高
因为我也遇到过这个问题
回复
8楼
回复