急求解决
xinfeidulei
2006年12月28日 18:54:10
来自于中央空调
只看楼主

兄弟们一个宾馆用了台16000的风柜现在风量达到但是温度一直上不去在新风口加台小点的风柜把新风2次加热是否可行希望兄弟们给点意见

兄弟们
一个宾馆用了台16000的风柜
现在风量达到
但是温度一直上不去
在新风口加台小点的风柜把新风2次加热是否可行
希望兄弟们给点意见
免费打赏
vincent_nk
2006年12月28日 19:40:12
2楼
怎么是2次呢?
在新风口加一个电加热。
回复
xinfeidulei
2006年12月29日 08:07:59
3楼
不是加一个电加热,只是再加一台小风量的风柜,新风直接进入小风柜加热后再进如大风柜,不知道这个办法可行不,哪位仁兄指点一下.
回复
vincent_nk
2006年12月29日 08:29:52
4楼

应该可以
回复
xuping908
2006年12月29日 10:48:37
5楼
算好了热负荷应该是可以的,也可以只在风柜里加个电加热,或者在满足舒适性要的条件下减小新风风量.
回复
bazsr
2006年12月29日 17:37:39
6楼
从水系统想点办法
回复
凡人
2006年12月30日 08:28:09
7楼
可以这样做,但是主机容量够吗?不如在风道内增加电加热省事,加到出风或者进风都可以
回复
jing7694sina
2006年12月30日 09:43:11
8楼
直接在回风箱内增加不就行了吗?
别告诉我你们没有做回风箱
回复
lll0410
2006年12月30日 10:25:00
9楼
本人认为两台风机想串联,先得较核一下风机串联性能曲线和管露特性曲线,搞不好风量会下降,达不到设计要求.
回复
xixi7755
2006年12月30日 11:43:38
10楼

用了小的风柜后,你的风量如何保证?
假设回风前加一10000的,那出风量肯定会大于10000,但肯定小于16000的,我建议先看一下水温,再查一下管路,十在不行只能加,电加热或水温、水量、空间够的情况下可以换大的表冷器
回复
wxx1980815
2006年12月30日 14:17:48
11楼
是啊 我建议也是在水温或添加一台电加热器为好! 加小风柜风量要是达不到了,又是个问题!
回复