1000冷吨特灵三级压缩机冷凝趋近温度高的原因?
xuwei821221
2006年12月28日 18:25:02
来自于制冷技术
只看楼主

本人最近碰到一台机器,趋近温度从八月份开始升高!到现在已经7度了!我们已经把冷凝器化学、机械清洗了,结果还是没变,又把冷凝器的实测压力与显示压力比较后,高了2磅,说明冷凝器没有空气,系统制冷剂也不少,我们根据机器满负荷时,导叶开度是60%,厂家说制冷剂也不少的!请教一下各位大虾,还有没有其他原因可能引起?

本人最近碰到一台机器,趋近温度从八月份开始升高!到现在已经7度了!我们已经把冷凝器化学、机械清洗了,结果还是没变,又把冷凝器的实测压力与显示压力比较后,高了2磅,说明冷凝器没有空气,系统制冷剂也不少,我们根据机器满负荷时,导叶开度是60%,厂家说制冷剂也不少的!请教一下各位大虾,还有没有其他原因可能引起?
免费打赏
hehexw
2006年12月28日 21:18:43
2楼
冷凝趋近温度现在为多少?
回复
hehexw
2006年12月28日 21:22:08
3楼
化学清洗后有没有打开冷凝器端盖看看清洗效果怎样?冷却水进出水温差为多少?
回复
dlwangjun
2006年12月29日 14:26:08
4楼
看看冷却水流量有没有问题?流量小的话换热差,冷凝温度和冷却水出水温度的温差也会增加的。
回复
xuwei821221
2006年12月29日 18:06:22
5楼
我昨天又开起来,趋近温度又变成了4度了!化学情洗后拆了端盖的,里面很干净的!现在就是4度也不对的,照这个干净程度应该在1-2度间了!现在好象这个温度不稳定了!流量以前也是这样的啊!冷却水进出温差有4-5度了!
回复
chnlzj
2006年12月31日 16:03:20
6楼
建议查水路有无堵塞?水系统的水量是否正常,有无进空气(观察进出水压力)?
回复
andrewsun
2007年01月01日 15:20:48
7楼
我的观点是不能排出不可凝气体的可能性。

特灵的CVHG1067使用的是R123,所以很多问题来自于不可凝气体的影响,如果水路没有问题,建议强制运行PURGE抽气装置,排出不可凝气体,检查PURGE抽气装置是否正常运行。
1067冷凝器空间大,我担心一定的不可凝气体未必引起太大的压力升高。
R123在37C时压力约是1。4bar,41C时约时1。6bar,4C的饱和温度差所对应的压力变化不过3psi,所以2psi足以说明有空气。
强制运行PURGE抽气装置试试,至少不会有负面影响。
回复
xuwei821221
2007年01月02日 22:02:32
8楼
我已经强制排气很多天了,确实有气排出!但一直不见好,[就是不稳定了]!这种负压机捡漏是不是很麻烦的啊?还有问一下各位大虾!这种特灵机器会不会跑油了,引起这种冷凝趋近温度的升高和不稳定啊?
回复
andrewsun
2007年01月03日 18:26:05
9楼
To xuwei:
不会象喷油螺杆一样“跑油”, 油只是被泵入主轴承润滑,但也不可避免进入系统,所以从蒸发器引射回收少部分油。
如果让抽气装置自动运行,请观察是否它经常处于运行状态,如果是,说明有空气。
如果机组没有泄漏,空气只是操作不慎进入系统,耐心点运行抽气装置。
如果机组有漏点,那就麻烦了。如果实在认为影响了正常的运行,可以与TRANE取得联系,在适当的季节,收冷媒,检漏,重新充注。
回复
guanjun20
2008年11月20日 20:38:58
10楼
andrewsun 是特灵售后的吗?
回复
dasongair
2008年12月26日 09:31:43
11楼
多半是系统里有空气造成的!
回复

相关推荐