我司现在施工一个工程,原有配电房供电到一台原有A配电箱(进线电缆为VV-4*35mm2约400m),再由原有A配电箱供至原有B配电箱(进线电缆为VV-4*95mm2约200m).问题来了!现在原有A配电箱供至原有B配电箱段电缆需要迁移,在不考虑负荷大小,考虑到压降的情况下,是否用VV-4*95mm2为合理,如不合理请各位大侠给出合理电缆线径,能说明下理由更好.
我司现在施工一个工程,原有配电房供电到一台原有A配电箱(进线电缆为VV-4*35mm2约400m),再由原
有A配电箱供至原有B配电箱(进线电缆为VV-4*95mm2约200m).问题来了!
现在原有A配电箱供至原有B配电箱段电缆需要迁移,在不考虑负荷大小,考虑到压降的情况下,是否用VV-4*95mm2为
合理,如不合理请各位大侠给出合理电缆线径,能说明下理由更好.
2楼
“原有A配电箱(进线电缆为VV-4*35mm2约400m),再由原有A配电箱供至原有B配电箱(进线电缆为VV-4*95mm2约200m)”,很明显,后段95的电缆是失去保护的!(除非跳A配电箱的电源开关)因为电缆是头小尾大。
“在不考虑负荷大小,考虑到压降的情况下,是否用VV-4*95mm2为合理”?
这是个二元函数,有无穷多个解。
回复
3楼
那请问下我用回VV-4*35mm2,把开关改掉。会不会比原来压降还厉害,我是怕改回来以后压降变大影响用电,因为原来线路就电压波动很大。
回复
4楼
不考虑负荷,只考虑压降, 那么当然是电缆越粗越压降越低啊
回复
5楼
大家都说说!楼上能说下理由吗?
回复
6楼
导线截面积越大,阻抗就越小,压降就越低,但是电缆的成本和敷设会更高更难
回复
7楼
我认为配电房到A箱压降比较大,A到B压降小,不过按你的是施工问题不大,那么粗的电缆,足够了
回复
8楼
只要开关有上下级保护,就可以保护的到的!
回复
9楼
只要开关选择恰当,有上下级保护,就可以保护的到的,和导线粗细无关!
回复
10楼
那你说用后段用VV-4*35mm2是否可性,还是一定要VV-4*95mm2;因为这根电缆要迁改需要更换,所以我是想换VV-4*35mm2省成本,
但是我又怕压降太厉害。
回复