本楼1~8层是裙房,用途是商业跟办公,裙楼高度是30米。主楼是住宅,高度53.2米。主楼的楼梯间和合用前室都有外窗,是否可以采用自然排烟?
本楼1~8层是裙房,用途是商业跟办公,裙楼高度是30米。主楼是住宅,高度53.2米。
主楼的楼梯间和合用前室都有外窗,是否可以采用自然排烟?
2楼
不可以,这中建筑应该属于商住楼了,属于一类公共建筑,按照gb50045-958.2.1,应该采用机械排烟,这是本人的理解。
回复
3楼
标题写的是正压送风 到后面又变成什么 排烟的情况了
回复
4楼
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
这条规范我看到了,我的理解是应该按照主楼的使用功能来分。假设一栋一类高层公共建筑,有两个核心筒,其中一个是住宅,另外一个是办公,两个假设都是70米高。则住宅的就可以采用自然排烟,办公的不可以。因为两个楼的危险性不同。不知道大家都怎么看
回复
5楼
我估计合用前室做防烟,因为要满足3平的开启窗户很大很难,楼梯间应该没问题
回复