有关采暖主立管管材的选用问题
luyuan1108
luyuan1108 Lv.7
2006年12月28日 16:56:55
来自于采暖供热
只看楼主

现在的设计中,有规定不让用焊接钢管了吗,必须采用热镀锌钢管吗?而且热镀锌钢管不管多大管径现在都不允许焊接吗?以前是DN<80丝接,DN>100可以焊接。

现在的设计中,有规定不让用焊接钢管了吗,必须采用热镀锌钢管吗?而且热镀锌钢管不管多大管径现在都不允许焊接吗?以前是DN<80丝接,DN>100可以焊接。
免费打赏
edilaobai
2006年12月28日 17:50:34
2楼
答:
1 必须采用热镀锌钢管
2 是不允许焊接,大管径用卡箍连接
回复
liu117jun
2006年12月28日 19:35:47
3楼
有可能我现在不做工程好久了还没听说
回复
sjzlxb
2006年12月29日 08:20:10
4楼
国标图集还有技术措施上都是写的共用立管宜用热镀锌钢管,也可用焊接钢管。没有说不让用焊接钢管,强烈反对2楼说的必须用镀锌钢管,你有依据吗?!!!你这样会误导人!!!
焊接也可以,一般DN<100常用丝接,100以上焊接。焊接检修拆装不好弄
回复
hxd19811001
2006年12月29日 08:29:09
5楼
当然不能焊接,本来管道就要防腐蚀,你焊接的话就破坏了镀锌层,很容易生锈的。