1.原设计为普通电机,带软启动,现实际设备成套是变频电机,附冷却风扇,现在要求给冷却风扇提供一个回路,不要求电机有变频功能,但主电机运行时风扇也跟着运行,实现连锁,怎么解决?2.还有1台电机带有变频控制器,冷却风扇怎么接?麻烦各位了。电机功率100kw,风扇功率只有几百瓦谢谢大家了

1.原设计为普通电机,带软启动,现实际设备成套是变频电机,附冷却风扇,现在要求给冷却风扇提供一个回路,不要求电机有变频功能,但主电机运行时风扇也跟着运行,实现连锁,怎么解决?

2.还有1台电机带有变频控制器,冷却风扇怎么接?

麻烦各位了。
电机功率100kw,风扇功率只有几百瓦
谢谢大家了
免费打赏
liqing126
2012年07月03日 20:21:22
2楼
把住接触器的辅助触点串到风机的启动回路去
回复
莫下雨
2012年07月09日 11:59:33
3楼
变频器不是有运行信号吗,这个作为风机的启动信号
回复
lengshu789
2012年07月12日 11:22:14
4楼
最简单的方法,就是风扇电源从电机电源开关下端直接取,就OK了。什么连锁都是浮云。
回复
designeryjs
2012年07月14日 17:53:08
5楼
电机的运行信号作为风机的启动信号,再实现自锁。
回复
sgangtt
2012年09月23日 22:51:08
6楼
呵呵,要是风机也是三相的,就十分简单啦!

不过。。。要加个风机保护的。

那就是接到大电机接线盒上面
回复