沥青砼路雨污水管位设置位置咨询-急!!!
wxj49
wxj49 Lv.2
2004年08月12日 10:29:52
只看楼主

本人现有个道路工程,道路红线宽24米,为4米(人行道)+16(机非混合车道)+4米(人行道),采用沥青砼路面。由于我们这边传统采用是水泥砼路面,雨污水管不考虑设在道路中心线位置。根据沥青砼路面的改进的三次抛物线计算,可以得出检查井放在道路中心线是最有利的。可本人觉的检查井放在中心线位置在交通标线画上去后感觉很不好看,特别是如果施工的时候检查井稍微低于或者高出路面。在初步设计时候我是把污水管设置在距道路中心西侧3.5米处,雨水管设置在距道路中心东侧2.0米处。可这样设置碰到问题是有同事指出这样雨水检查井要经常被车压,容易压坏。不知哪位有这方面的好的处理方法可以指导下的。小第在此先谢过了!

2004年08月12日 11:01:38
2楼
道路横断面改为5米(人行道)+14米(机非混合车道)+5米(人行道)。其它不变。。

回复
jzf1021
2004年08月12日 20:00:51
3楼
排水管首先考虑放到人行道上,再考虑放到车行道靠路沿石旁!
回复
wxj49
2004年08月13日 09:26:46
4楼
谢谢上面这位老兄的指点。
现有情况是人行道下已考虑设置通讯、电力、煤气、给水管道、路灯电缆。放在车道靠路沿石旁,根据沥青砼路改进三次抛物线计算是最不利点,检查井井盖和路面衔接不平。
回复
水妖
2004年08月13日 12:01:44
5楼
即可以放在路中,又可以放在路边,好看基本不影响,你考虑太多了,可以去走走看看。
要相信施工的能力,基本施工队能保证井面和路面平。这边做的很多,没必要苦恼。
回复
wjj_1965
2004年08月15日 11:06:02
6楼
排水管线位置的确定不同于其他管线,我认为放在非机动道最合适,要考虑清淤管理维护,施工队伍不是考虑的因素
回复
飞鱼
2004年08月15日 11:11:53
7楼
请问楼主,在下孤陋寡闻,真的不知道这个“改进的三次抛物线计算”是什么东西

赐教赐教
回复
qiuqianqu
2004年08月16日 17:36:13
8楼
我觉得还是路中好,其实不会有什么美观的问题,放边上不一样的吗,而且若是说井盖高出路面的话,无论放哪如果施工队手艺不行都会高出来的,而且这也不关你的事了。
现在的管线越来越多,全放人行道是放不下的,
回复
waterboy
2004年08月17日 01:52:56
9楼
所有管线单侧布,雨水污水各距路缘石二米,
给水燃气东侧,电力通讯西侧。
回复
edward200179
2004年08月17日 12:41:26
10楼
放在车行道下采用重型井盖阿,这样就不怕车压坏了
回复
wxj49
2004年08月18日 11:45:51
11楼
好几天没有上来了,想不到这么多的朋友给小第提出宝贵意见。真的非常感谢!!!
我现在施工图已出去了,雨水管设置在路中。
飞鱼兄,改进的三次抛物线的公式是y=4h/B3 ×X3 +h/B ×X (注:字母前数字为乘数,字母后的
数字为几次方) 其中B为路宽 h=0.5×B×0.015 (0.015为路面横坡)。

edward200179重型井盖就没有必要吧,我们这边路是不许坦克车通过的哦! (开玩笑的。。呵)
谁有没有经典点的管线综合图发张给小第的?我第一次做,99我哦。。。