碰到这样的审计你怎么办
xiaobai0451
2012年07月03日 10:12:38
只看楼主

一个办公楼的空调是风机盘管的形式,审计时他把室内的管道按工艺管道(第六册)执行,因空调室内管道的管件少,阀门少,多是直管,套工艺管道的管道安装比室内的管道安装要少很多,这样造价就下来了,审减额就出来了。请问各位大师,工艺管道(第六册)与室内管道(第八册)到底是怎么界定,什么工程可以执行工艺管道(第六册),什么工程可以执行内管道(第八册)

一个办公楼的空调是风机盘管的形式,审计时他把室内的管道按工艺管道(第六册)执行,因空调室内管道的管件少,阀门少,多是直管,套工艺管道的管道安装比室内的管道安装要少很多,这样造价就下来了,审减额就出来了。请问各位大师,工艺管道(第六册)与室内管道(第八册)到底是怎么界定,什么工程可以执行工艺管道(第六册),什么工程可以执行内管道(第八册)
免费打赏
kuangli2008
2014年07月31日 11:47:11
2楼
空调的管道是应该套第八册的吧
回复
粘土人世纪
2014年08月02日 22:45:36
3楼
工艺管道:为满足一定的生产工艺而连接起来的管道,并没有很明确的定义,一般民用建筑、工业厂房里除了生活给排水管道、消防管道、雨排水管道其它的都可以划到工艺管道里,比如生产循环水、压缩空气、蒸汽、氮气、煤气、硫酸、碱液、氨水、氨气等等

室内管道:室内的管道一般有以下几大类:
  一、给排水管道:包括给水管(自来水管、直饮水管),排水管(排污、排粪、雨水、空调冷凝水等几种管),热水管(分供水管和回水管),中水管(有些地方有,有些地方没有,因为投资和运行费用的问题,一般缺水的地方才要求做),消防给水管(消火栓管道、喷淋管道)。
  二、电气管道:包括强电和弱电的桥架、线槽、管道等。强电包括动力和照明,弱电包括对讲、监控、消防(消防广播、破波警铃、感应探头)、电话、电视、网络、无线信号等
  三、空调通风管道:包括空调风管(空调风管、新风管),空调水管(空调供水管和回水管、冷却水供水和回水管),防排烟管(送风管、排风管、排烟管)。
回复
qq_1396683538227
2014年08月03日 15:33:40
4楼
给审计送点礼?
回复
老侠
2014年08月07日 13:57:02
5楼
属于室内管道,没必要往工艺管道那边扯
回复
ltl0202
2014年08月08日 14:13:37
6楼
有道理。。。
回复
jiesijoan
2014年08月08日 17:25:11
7楼
制冷机房内的套第六册工艺管道,泵房外的套第八册。话说这个审计还真有闲心,一般人都最烦数管件了!
回复
wangdaweizhuluo
2014年08月17日 12:34:00
8楼
机房内的套第六册,其他的套第八册。
回复
飞啊飞啊
2014年08月17日 15:37:09
9楼
sai0510 发表于 2014-8-2 22:45 工艺管道:为满足一定的生产工艺而连接起来的管道,并没有很明确的定义,一般民用建筑、工业厂房里除了生活 …我同意板凳的解释。
回复
粘土人世纪
2014年08月18日 11:59:31
10楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-8-17 15:37 我同意板凳的解释。:handshake
回复
ac780667
2014年08月21日 10:30:43
11楼
根据使用部位、性能划分,同意上述的解释。