电度表有0.2级和0.5级的,什么情况下用0.2级,什么情况下用0.5级?和计量互感器的计量绕组的精度有关系吗?
电度表有0.2级和0.5级的,什么情况下用0.2级,什么情况下用0.5级?和计量互感器的计量绕组的精度有关系吗?
2楼
回复
3楼
电能计量装置类别划分
类别--------------------计量列表----------------------------计量装置的准确度等级
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。有功电能表--无功电能表--电流互感器-电压互感器
1.---月平均用电量500万KW.h以上或变压
器容量10000KVA及以上的高压计费用户----0.2s或0.5s-------2.0------------0.2s---------0.2-------
,200MW及以上发电厂等。
2.月平均用电量100万KWh及以上或变压
器容量为2000KVA及以上的高压计费用户--0.5s或0.5---------2.0-----------0.2s---------0.2--------
,100MW及以上发电厂等。
3.---月平均用电量10万KWh及以上或变--------1.0---------------2.0-----------0.5s---------0.5--------
压器容量为315KVA以上计费用户。
4---负荷容量为315KVA以下的计费用户---------2.0---------------3.0----------0.5s---------0.5--------
5.--单相供电的计费用户-----------------------------2.0------------------------------0.5s---------------------
回复
4楼
到底是五星工程师啊,将电度表描述的很详细,学习了!!!支持!
回复
5楼
保护类的一般用02的,计量不是要求很精确的用0.5的。我们一般用的是0.5的
回复
6楼
楼上的说反了吧,一般是计量的要求高些,保护和测量要求低些。
回复
7楼
保护类的一般用02的,计量不是要求很精确的用0.5的。我们一般用的是0.5的
-------说反了!!!
一般高低压配电柜内,计量的通常0.2级,保护的通常0.5级!!!
回复
8楼
cszhangyiping 发表于 2012-7-5 23:54 楼上的说反了吧,一般是计量的要求高些,保护和测量要求低些。同意你说的
回复
9楼
dianqipanli 发表于 2012-7-4 04:57 电能计量装置类别划分类别——————–计量列表—————————-计量装置的准确度等 …请问下,本月比上月的无功多了,会不会影响计费??
回复
10楼
伟大的人生 发表于 2015-9-29 20:37 请问下,本月比上月的无功多了,会不会影响计费??那得看功率因数有没有达到规定的数值
回复
11楼
路过,学习一下
回复