几天前,校对一份图纸,发现此君将室内消火栓和室外消火栓的水泵合用,本人认为这个做法是错误的,因为这样室外消火栓对于室内系统的水泵结合器失去了火灾发生时的作用,由于个人项目不尽相同,理解方法也不同,大家讨论一下。
几天前,校对一份图纸,发现此君将室内消火栓和室外消火栓的水泵合用,本人认为这个做法是错误的,因为这样室外消火栓对于室内系统的水泵结合器失去了火灾发生时的作用,由于个人项目不尽相同,理解方法也不同,大家讨论一下。
2楼
没啥好讨论的,实际工程中都是如此做法。水泵已包含室内外消防用水,室外消火栓仅供消防车自身取水灭火,而如果设有水泵接合器,此种做法下多在水泵接合器前设有止回阀,可供消防车对室内系统加压(前提是水泵可能已经出现问题,否则根本不需要加压,水泵接合器仅为摆设)。
回复
3楼
楼上,如果消防时,合用泵破坏,那么你消防车无从室外消火栓取水的条件,因为室外消火栓没有你要求的最低10米水柱,你的消防车没有水了,消防系统就失效了。
回复
4楼
消防泵和备用泵同时坏的可能性不大,同样的,直接连到市政管网无法满足两路供水或市政给水的流量要求无法满足室外消防设计要求时,接市政管网也是不满足要求的。难道必须以设多个消防水池来解决?
回复