消防稳压设备放在 地下一层,水箱的消防水量怎样进入消防管网
jhp1976
jhp1976 Lv.2
2004年08月11日 15:29:57
只看楼主

水箱出水管有止回阀,而增压稳压设备从地下消防水池吸水,消防水箱的10分钟消防水量有什莫用?请高手指点!!!

水箱出水管有止回阀,而增压稳压设备从地下消防水池吸水,消防水箱的10分钟消防水量有什莫用?请高手指点!!!
蓝冰有个仔
2004年08月12日 00:23:25
2楼
水箱出水管有止回阀,而增压稳压设备从地下消防水池吸水,这样做法可以吗?我没有见过。不过我觉得这样好象不合适。
回复
gjx_foshan
2004年08月12日 11:51:57
3楼
稳压泵应该从水箱吸水,这样问题不就解决了?
回复
xingke
2005年01月12日 15:37:50
4楼
消防水箱与稳压泵不矛盾。只有当最不利点消火栓使用时,稳压泵开启,或者说当消防水箱不能满足消火栓水压时,稳压泵才启动。
回复
gssgssgss
2005年01月12日 15:54:13
5楼
这样做法我没有见过。
回复
mihong0130
2005年01月12日 16:48:05
6楼
消防水箱是贮存消防10min的水量,稳压泵是稳定消防泵启动前10min 的管网压力
回复
qing_hee
2005年01月12日 20:43:25
7楼
消防稳压设备是保证平时即非消防时使消防管网达到所需压力,增压泵从天面水箱吸水最好.
回复