关于保护的几个问题 电流一段 电流二段 过负荷分别按照什么来整定呢?
guwei3216427
2012年07月02日 22:47:49
只看楼主

电流一段 电流二段 过负荷分别按照什么来整定呢? 多谢大师指导

电流一段 电流二段 过负荷分别按照什么来整定呢? 多谢大师指导
免费打赏
遵义
2012年07月03日 10:02:02
2楼
长延时——过负荷
瞬时——过流
短延时——过流配合
回复
reefulljack
2012年07月03日 11:12:41
3楼
看你保护是微机还是智能断路器。。。
回复
njhjh08
2012年07月03日 15:02:52
4楼
电流一段 速断 额定电流*8-12
电流二段 过流 额定电流*2-5
过负荷 额定电流*1-1.25
回复
jwssxyl888
2014年04月10日 16:45:33
5楼
一段保护的整定,是躲开下一级线路的首段的三相短路电流的最大值,也就是最大运行方式下的短路电流,并且,为了保证选择性,在考虑电流互感器10%的误差的情况下,在考虑一个安全系数,不出现越级误动的情况,就需要提高整定值,此时,如果,一段保护的最小运行方式下的两相短路的短路电流比整定值小,那么,一段保护就不能线路的任何一点的两相短路保护,叫一段保护失去保护范围,此时不能再选用电流保护,需要使用更先进的保护方法。规程规定,一段保护在最小运行方式下,对于两相短路,要能保护线路总长的15%——20%的样子。
回复