关于微端与塑壳的选择问题
chaoxy118
chaoxy118 Lv.4
2012年07月02日 14:22:38
只看楼主

63A以下断路器什么时候用塑壳,什么时候用微断呢?两者的区别我知道是看分段能力能否满足要求,但是现实中,应该也没人算低压配电每路出线的短路电流吧,所以应该怎么选呢?高手指点一下吧!

63A以下断路器什么时候用塑壳,什么时候用微断呢?两者的区别我知道是看分段能力能否满足要求,但是现实中,应该也没人算低压配电每路出线的短路电流吧,所以应该怎么选呢?高手指点一下吧!
免费打赏
cbeva
2012年07月02日 14:45:20
2楼
电动机也都用塑壳断路器,微断配电一般都用在照明、插座
回复
chaoxy118
2012年07月02日 16:25:02
3楼

施耐德手册上,有微端和配合方案啊,微端既然有D型断路器,怎么能说电动机都要用塑壳呢
回复
cbeva
2012年07月02日 16:30:07
4楼
微断运行在电动机上微断容易发烫
回复
geheime
2012年07月02日 17:12:49
5楼
···
首先有不少人都算的。
然后除了和分断能力有关,还和选择性有关。数据手册有现成的表可以看的啊,倒~~
D型的微断自然有他存在的价值。
回复
zigj
2012年07月02日 19:46:19
6楼
“但是现实中,应该也没人算低压配电每路出线的短路电流吧”,说的正好相反,低压配电出线的短路电流是必须要算的。
回复
liqing126
2012年07月02日 21:27:33
7楼
电动机40A 以下可以用微断, 配电室一般用塑壳,终端一般小容量用微断
回复
莫下雨
2012年07月03日 08:38:14
8楼
主电路用框架,控制电路用尾段,个人用法
回复

相关推荐