急!请教长条形车间洁净室的做法。
cmoke
cmoke Lv.3
2006年12月27日 21:43:40
只看楼主

16×120m(1920m2,净高6m)的长条型车间做1万级洁净室。算了一下,风量30万,需要风管截面10m2。怎么做啊???

16×120m(1920m2,净高6m)的长条型车间做1万级洁净室。算了一下,风量30万,需要风管截面10m2。怎么做啊???

1167227018920.JPG

免费打赏
cuiguangy
2007年01月04日 23:29:08
22楼

万级用上送上回不行!
回复
vincent_nk
2007年01月05日 11:31:33
23楼

呵呵,紊流洁净室没什么不行的
回复
crj1314520
2007年02月12日 19:49:50
24楼
用落地立式空调箱做,多分几台,只接用立式空调箱回室内的风,高层够的话用两台空调箱处理外气送给各个空调箱,或者分开用各个支管拉外气。
回复
xyzjm12
2007年02月13日 09:35:09
25楼


强烈支持!就算是做吊頂風櫃也可以用上送側下回啊……
回复
hnxujian
2007年05月28日 15:04:08
26楼
请问楼主如何做的,的确挺不容易的?
回复
zl7677215
2007年05月28日 17:12:22
27楼
6米高,想做1万级,25次换气能够吗,超过3米以上的换气次数可不是25次就解决的了的!

FFU,你用个试试,静压也就250PA,6米高压损够吗!!
回复
zl7677215
2007年05月28日 17:15:35
28楼
六米高,上送上回,别逗了,3米以下还能有风吗!
回复
ken_star0119
2007年05月29日 14:46:21
29楼



6米是指层高吧
回复
angelee
2007年05月30日 15:54:27
30楼
不知道这个车间是生产什么的,居然6m高,不知道车间的生产工作面高度多少,6m高需要多大的风速才能保证工作面的净化要求,建议使用Airpak软件建立一个模型看看
回复
angelee
2007年05月30日 16:10:13
31楼
另外根据我的工程经验,高大厂房车间对于净化是有一定的优势的,换气次数不必采用国标上限,我以前做过5m高的净化车间,只有10万级的要求,可是我按照上限做了净化后,实际的检测结果是整体车间洁净等级高于万级,局部区域达到了千级,此后我碰到同类的设计时降低了换气次数后,依然达到了净化要求,同时降低了设备投入。