看了一个设计院的图纸,小区地下车库,220/380市电引入进线柜,然后接补偿柜,再接其他出线柜。一直以来我都只是在变压器的出线侧设置电容补偿,为什么要在低压进线也要做电容补偿,这样不就是有了级的电容补偿,请大师们点拨一下。
看了一个设计院的图纸,小区地下车库,220/380市电引入进线柜,然后接补偿柜,再接其他出线柜。
一直以来我都只是在变压器的出线侧设置电容补偿,为什么要在低压进线也要做电容补偿,这样不就是有了级的电容补偿,请大师们点拨一下。
2楼
很正常,此补偿就是为后面的出线柜服务的
回复
3楼
但是变压器侧应该已经做了集中补偿,有必要再做一次无功补偿吗
回复
4楼
“这样不就是有了级的电容补偿,”
此句何意???
回复
5楼
我猜楼主的意思是这样有两级电容补偿了吧?这样完全可以的,变压器那里就少补偿就是了
回复
6楼
我们这里做的民用的一般都是低压补偿,好像原则上是高用高补低用低补吧。
回复
7楼
这样做可以
毕竟,上一级的补偿不能给你省电费,低压进线再补偿,可以为自己节省电费
回复
8楼
无功功率补偿可分为集中、分散、随机补偿,楼主所说为集中补偿(二点),如果一点容量能满足要求的话变压器出线侧可拆除较为合理,因为所谓的就地补偿是指离负荷点越近越合理。这样楼主可省去
变压器的出线侧至
进线柜这段主线无功电流引起的有功损失(线损)。
回复
9楼
分散补偿可以减少线损,提高末端电压,提高电能质量。
回复
10楼
当然可以了,这是集中补和分散补相结合的原则。
泰安市海普电气科技有限公司 周振鹏13793807028
回复
11楼
需要补偿,可以减少进线电缆的电流,提高进线电缆的带负荷能力,提高功率因数。