《自喷》规范第7.1.3条规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。1. 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。2. 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3. 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。
4. 净空高度不超过8米的场所中,间距不超过4X4(M)布置的十字梁,可在梁间布置一只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
问题一:对于第一条,假如梁或其他障碍物的高度大于300mm(一般大于300mm的梁很多),在其底面下方的平面上布置喷头时,就不满足“溅水盘与顶板的距离不应大于300mm”的规定,如何理解?在这种位置布置喷头应该上喷还是下喷?
问题二:对于第二条在梁间布置喷头的情况,假如两梁高为650的梁间净宽为4.6米,布一排喷头不够,只得布置两排;如果两排喷头间距为3.0米,则喷头离梁的水平距离则为0.8米,在7.2.1条中属于0.6≤a<0.9的情况,b取最大值为140mm,那么喷头溅水盘与顶板的距离为510mm,不大于550mm,符合要求!请问这样推理是否合理?这里“溅水盘与顶板的距离不应大于550mm”与“除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm”不是矛盾吗?如何理解?实际中如何确定?
问题三:“密肋梁板”如何理解?
问题四:假如轴线尺寸为8X8(M)布置650mm主梁,内部4X4(M)位置布置550mm次梁,难道说在这样的“田”字梁格中布置4个喷头就可以了?这种类型的地下室如果作为地下车库用,则为中危险级2级,那么按照上面的规则布置喷头岂不是满足不了作用面积内用水量达到理论用水量约30L/S吗?
免费打赏
meizhipeng
2006年12月29日 22:32:40
12楼
N
Q=1/60∑ q
I=1
是公式是这个样子的 打错了
回复
qwer2050
2006年12月29日 23:19:19
13楼
明白meizhipeng
的意思了,呵呵
回复
a9804
2006年12月30日 08:40:05
14楼
那个有自动喷水灭火系统PDF版的,给个连接啊!谢谢!
回复
xuhuan521520
2008年12月25日 11:25:23
15楼
建议你详细看看图形施工规范 !!梁下 另外增加设置喷头的是保护梁的,另有在顶板下保护的顶板的 是不在一个平面上的 !各有保护范围的 !规范说的不详细!