在学习《自动喷水灭火系统设计规范》中发现的问题
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2006年12月27日 18:17:09
只看楼主

《自喷》规范第7.1.3条规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。1. 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。2. 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3. 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。
4. 净空高度不超过8米的场所中,间距不超过4X4(M)布置的十字梁,可在梁间布置一只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
问题一:对于第一条,假如梁或其他障碍物的高度大于300mm(一般大于300mm的梁很多),在其底面下方的平面上布置喷头时,就不满足“溅水盘与顶板的距离不应大于300mm”的规定,如何理解?在这种位置布置喷头应该上喷还是下喷?
问题二:对于第二条在梁间布置喷头的情况,假如两梁高为650的梁间净宽为4.6米,布一排喷头不够,只得布置两排;如果两排喷头间距为3.0米,则喷头离梁的水平距离则为0.8米,在7.2.1条中属于0.6≤a<0.9的情况,b取最大值为140mm,那么喷头溅水盘与顶板的距离为510mm,不大于550mm,符合要求!请问这样推理是否合理?这里“溅水盘与顶板的距离不应大于550mm”与“除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm”不是矛盾吗?如何理解?实际中如何确定?
问题三:“密肋梁板”如何理解?
问题四:假如轴线尺寸为8X8(M)布置650mm主梁,内部4X4(M)位置布置550mm次梁,难道说在这样的“田”字梁格中布置4个喷头就可以了?这种类型的地下室如果作为地下车库用,则为中危险级2级,那么按照上面的规则布置喷头岂不是满足不了作用面积内用水量达到理论用水量约30L/S吗?
qwer2050
2006年12月27日 18:18:51
2楼
请大家都参与进来讨论讨论,互相促进嘛!
提提高见啊,谢谢!
回复
qwer2050
2006年12月27日 22:38:12
3楼
题一:对于第一条,假如梁或其他障碍物的高度大于300mm(一般大于300mm的梁很多),在其底面下方的平面上布置喷头时,就不满足“溅水盘与顶板的距离不应大于300mm”的规定,如何理解?在这种位置布置喷头应该上喷还是下喷?
回复
zgcumt
2006年12月28日 21:04:03
4楼
都没仔细看过,好象设计规范 和 施工规范 有的地方不一致的
回复
meizhipeng
2006年12月29日 21:02:13
5楼
我今天也才开始看 自动喷水灭火设计规范
我也是初学
第一个问题 我认为是这个样子解释的
首先一般他这个里面指的喷头应该是上喷
因为车库 一些没有吊顶的地方 而且有梁的 一般都是用的上喷的喷头
当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
因为随着喷头的垂直高度的改变 喷头的保护范围也有所改变
他的意思是说允许和顶版有300的差 如果还要低的话 就要在幛碍物下设置喷头
而在比如梁和风管是障碍物的话 就会在设置原来上喷的同时 在风管或梁下在设置个喷头 而且是一般下喷的喷头
回复
meizhipeng
2006年12月29日 21:09:03
6楼
你注意把第2条和第一条连着看 第2条其实帮着说名了 如果第一条不行的情况下怎么办
我是这个认为的
回复
meizhipeng
2006年12月29日 21:15:18
7楼
我觉得你第2条的推论没有问题
他既然说在确实有(困难)的情况下 我想这个他就是把他特别拿出来说的
我想他想说明的意思就是在这种情况下 应该。。。。 所以可以不套用最前面开头的那个规范 75 100的
回复
qwer2050
2006年12月29日 21:25:42
8楼
"当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。"这里已经是在梁或其他障碍物底面的下方,而”溅水盘与顶板的距离不应大于300mm“这里的“顶板”指的就是楼板,如果说梁高都300了,那么在其下方设置喷头,怎么能保证“溅水盘与顶板的距离不应大于300mm”
回复
meizhipeng
2006年12月29日 21:54:12
9楼
第3个 我不知道 我也没见过什么密肋梁扳
至于第4条 我是这个样子理解的
在危险2级中 喷头的保护范围边长在3。4 半径在1。7
如果装在中间的话确实可能答不到所有覆盖范围
中危险2是160的作用面积 作用面积上指在火灾开始的时候的时候 一次可以喷水的面积 用来计算流量 和水池和水箱的容量的
中危险2级现在算出来是21.3L/S 还有一点 我认为 他既然做为地下车库来算的话不会存在达不到系统规定的流量的
因为在计算系统流量的时候都是拿最不利点来做实验和计算的 在计算喷头的流量也是在最不利计算的 公式是q=k√10P
(√这个是开根号的意思 不会打。。=。=) P指的是喷头的工作压力 是以最不利点的压力里计算的 第下车库的位置 他应该是和水池平行 或者 低与水池的地方 他的压力应该比在水池出水口的压力还要大 在这计算喷头的压力会很大 自然喷头的流量也大 计算出来的压力一定会符合你所说的系统的流量 计算系统的公式是这样的
N=1
Q=1/60∑ q
I=1
而q,N分别指的都是最不利点处的作用面积内各喷头节点的流量(L/MIN) 和最不利点处作用面积内的喷头数
所以计算的话完全可以答的到的
回复
meizhipeng
2006年12月29日 22:05:51
10楼
"当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。"这里已经是在梁或其他障碍物底面的下方,而”溅水盘与顶板的距离不应大于300mm“这里的“顶板”指的就是楼板,如果说梁高都300了,那么在其下方设置喷头,怎么能保证“溅水盘与顶板的距离不应大于30

你还不明白我意思 你在梁下设个喷头如果和顶不大于300 就没有问题 如果大于300了 你就用其他的方式 如果说象第2条一样的 那你就不在梁下设不就行了嘛 什么叫自动喷水灭火 做这个宗旨就是减少人员伤亡 只要能起到覆盖保护区域就可以了 多设置个喷头也行 他只告诉你 规范这样不允许 如果梁高的话你可以在梁边上设置个喷头 如果在规范不允许的情况下 你还是不能够达到保护范围或给障碍物阻挡 你可以在障碍物的下面再社个喷头 来扩大和弥补保护范围
回复
meizhipeng
2006年12月29日 22:07:42
11楼
我是这样认为的
回复

相关推荐

APP内打开