变送器如何校?
gulingchong
2006年12月27日 17:28:12
只看楼主

变送器如何校.

变送器如何校.
免费打赏
yyc1974141518
2006年12月29日 11:12:29
2楼
一般的压力变送器,流量送器都采集4-20mA的信号传送到PLC,然后转换成实际的压力和流量.标准的校准仪,加4mA,12mA,16mA,20mA的信号,对应的过程量应为所检测对象量程范围的:最低量程,50%的量程,75%的量程,100%的量程.看是否准确.
回复
shuonixing
2006年12月29日 21:28:11
3楼
上楼说的差不多
如果是专门的校验的话 应该先有个标准压力表 有个压力源 气体或者液体的
打压 对应的过程量应为所检测对象量程范围的:最低量程,50%的量程,75%的量程,100%的量程
先从小到大 然后从大到小 每到一个点 就记下它的反馈电流 4-20ma值 看偏差有多大
其实校验必须有计量证才可以的 要不然 校验也没用 只是自己心里有数而已

这个你可以去下一个标准 不过上面的要求比较高 对温度 湿度 都有要求的
不过 我有计量员证 我校验的表\变送器可以用 呵呵
回复
gulingchong
2006年12月31日 21:01:32
4楼
你们说的有道理
回复

相关推荐

APP内打开