如图所示下面的板是楼面板,配筋为双向双层拉通的10@150,用圆圈圈起来的地方醒转比较怪异,各位觉得应该如何配筋呢?
如图所示下面的板是楼面板,配筋为双向双层拉通的10@150,用圆圈圈起来的地方醒转比较怪异,各位觉得应该如何配筋呢?
2楼
无论如何怪异,其危险断面在根部(与屋面板交接处),注意内侧受拉,应配受拉钢筋;屋面板的悬挑部分,其上部受拉,也应配受拉钢筋。
回复
3楼
请问这样合理么?
回复
4楼
这样配不合理 建议按Z型配 腹部另附加
回复
5楼
怎么附加呢?能具体说说么
回复
6楼
内弯处配钢筋,此处要防止开裂
回复
7楼
配出来的形状是怎样的啊。。。
回复
8楼
竖直部分用一圈箍筋,伸出来的三角形部分再用箍筋,连接到竖直部分上
回复
9楼
其余部分构造配筋即可!主要受力钢筋8@150就够用
回复
10楼
就是说1,3是楼板的原来的钢筋,而2是附加上去的钢筋是这个意思吧?
回复
11楼
有图有真相啊
回复