抗剪(急)
husong106
husong106 Lv.2
2006年12月27日 14:59:39
只看楼主

有谁知道,当梁配筋里有10的箍筋了,我想把它改成8的,PKPM里哪里可以验证一下它是不是满足抗剪 也就是说,抗剪是哪里看的

有谁知道,当梁配筋里有10的箍筋了,我想把它改成8的,PKPM里哪里可以验证一下它是不是满足抗剪
也就是说,抗剪是哪里看的
免费打赏
cjhuif
2006年12月27日 15:16:44
2楼
钢筋代换需满足等强度,等面积的原则,如果你原来所配箍筋满足要求,按照以上原则代换应该没有问题。
抗剪结果框架结构请在satwe“分析结果和图形文本显示”里面查看
    砖混结构在pk提出一榀框架或者梁后经计算即可查看
回复
husong106
2006年12月27日 15:38:31
3楼
谢谢了,我的意思是看了PKpm 里的剪力后,有没有办法直接判断箍筋要放多少?
还有就是我就是把箍筋直接变小了,然后在哪里看是不是这样能满足抗剪的要求呢?
麻烦你马上回复一下,等你
回复
mnj66
2006年12月27日 16:01:44
4楼
实际你自己计算一下是很简单的。
也可以在PKPM里出图时修改一下钢筋直径,将不用的钢筋直径去掉即可。
回复

相关推荐