消火栓系统竖向分区界线一般是几层(米)?
求是
求是 Lv.8
2006年12月27日 14:58:47
只看楼主

《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。老高规上的界线是0.80MPa。按新《高规》来说,假设楼高为70米(20层左右)的话就可以不分区了。不知各位网友如何看竖向分区的?

《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
老高规上的界线是0.80MPa。
按新《高规》来说,假设楼高为70米(20层左右)的话就可以不分区了。
不知各位网友如何看竖向分区的?
免费打赏
zp_ks
2009年03月13日 08:33:29
12楼
静水压力大于1.0MPa,应竖向分区
回复
swgy_4251
2009年03月13日 15:20:02
13楼
同意十楼观点!什么都得就事论事,不能说建筑高多少就要分区!
回复
hyj75120901
2009年09月19日 10:19:35
14楼
请注意,减压稳压消火栓只能工作在0.8MPA进口压力下,不是所有的压力问题都能由它解决!
回复
hxhlyh
2009年09月21日 15:05:17
15楼
请注意,减压稳压消火栓只能工作在0.8MPA进口压力下,不是所有的压力问题都能由它解决???

[ 本帖最后由 hxhlyh 于 2009-9-21 15:06 编辑 ]
回复
hxhlyh
2009年09月21日 15:05:55
16楼
0.4~1.6MPA范围内均可减!:handshake
回复
hzpwhyq
2009年09月21日 19:41:44
17楼
我认为十层以下的消火栓应为减压稳压型消火栓。
当然,我也认为不用分区。
认为分区的发表一下意见吧
回复
hzpwhyq
2009年09月21日 19:42:08
18楼
我认为十层以下的消火栓应为减压稳压型消火栓。
当然,我也认为不用分区。
认为分区的发表一下意见吧.........................................
回复
zp_ks
2009年09月22日 08:39:03
19楼
我认为十层以下的消火栓应为减压稳压型消火栓。
当然,我也认为不用分区。
回复
swwang2005
2009年10月09日 21:11:00
20楼
是否需要分区不是看建筑的层数,关键是要搞清楚分区的依据,这样的话就不难判断了,根据的规范的要求,静压,注意是静压超过100m就要分区,这就说明分区是和泵房与单体的相对位置有密切的关系,除非距离很远沿程水损过大,如果那样的话至少说明此系统也是不完美的,以上主要是说有可能;一般情况下是不用分区的。
回复
wuyq022
2009年10月10日 15:46:27
21楼
《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
19层肯定不会超过100米。不用分区!低下几层减压就可以了
回复