《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。老高规上的界线是0.80MPa。按新《高规》来说,假设楼高为70米(20层左右)的话就可以不分区了。不知各位网友如何看竖向分区的?
《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
老高规上的界线是0.80MPa。
按新《高规》来说,假设楼高为70米(20层左右)的话就可以不分区了。
不知各位网友如何看竖向分区的?
12楼
静水压力大于1.0MPa,应竖向分区
回复
13楼
同意十楼观点!什么都得就事论事,不能说建筑高多少就要分区!
回复
14楼
请注意,减压稳压消火栓只能工作在0.8MPA进口压力下,不是所有的压力问题都能由它解决!
回复
15楼
请注意,减压稳压消火栓只能工作在0.8MPA进口压力下,不是所有的压力问题都能由它解决???
[
本帖最后由 hxhlyh 于 2009-9-21 15:06 编辑 ]
回复
16楼
0.4~1.6MPA范围内均可减!:handshake
回复
17楼
我认为十层以下的消火栓应为减压稳压型消火栓。
当然,我也认为不用分区。
认为分区的发表一下意见吧
回复
18楼
我认为十层以下的消火栓应为减压稳压型消火栓。
当然,我也认为不用分区。
认为分区的发表一下意见吧.........................................
回复
19楼
我认为十层以下的消火栓应为减压稳压型消火栓。
当然,我也认为不用分区。
回复
20楼
是否需要分区不是看建筑的层数,关键是要搞清楚分区的依据,这样的话就不难判断了,根据的规范的要求,静压,注意是静压超过100m就要分区,这就说明分区是和泵房与单体的相对位置有密切的关系,除非距离很远沿程水损过大,如果那样的话至少说明此系统也是不完美的,以上主要是说有可能;一般情况下是不用分区的。
回复
21楼
《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
19层肯定不会超过100米。不用分区!低下几层减压就可以了
回复