消火栓系统竖向分区界线一般是几层(米)?
求是
求是 Lv.8
2006年12月27日 14:58:47
只看楼主

《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。老高规上的界线是0.80MPa。按新《高规》来说,假设楼高为70米(20层左右)的话就可以不分区了。不知各位网友如何看竖向分区的?

《高规》第7.4.6.5条要求消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
老高规上的界线是0.80MPa。
按新《高规》来说,假设楼高为70米(20层左右)的话就可以不分区了。
不知各位网友如何看竖向分区的?
le-o
2006年12月27日 16:32:50
2楼
可以选择减压设施,个人认为不分较好!
回复
xhg-xu
2006年12月28日 05:26:40
3楼
不用分区,
七层以下设置减压消火栓
回复
求是
2006年12月29日 16:16:27
4楼
我认为十层以下的消火栓应为减压稳压型消火栓。
当然,我也认为不用分区。
认为分区的发表一下意见吧
回复
mhy
2006年12月29日 16:27:19
5楼
不用投票,太矮了,根本不需要分区
回复
求是
2007年01月30日 10:13:53
6楼
那最少是多高才用分区?
回复
wjfchenmei123
2008年08月05日 10:25:03
7楼
用减压稳压消火栓足已
回复
lvan.f
2008年08月05日 23:47:22
8楼
十层以下的消火栓应为减压稳压型消火栓
回复
limeng327@co163
2008年08月06日 06:33:34
9楼
一般系统超过80米分区
回复
wangrabbit
2008年09月09日 10:54:15
10楼
同意8楼,设减压稳压消火栓
回复
lantian1227
2009年01月06日 15:59:35
11楼

同意此兄的观点,但也要分稳压的情况,靠天面水箱稳压,90米的建筑可以不分,但要稳压泵稳压,超过80米就要分了
回复