麦克维尔10kv高压机组,冷却水温只有36.6度,冷凝压力达到945kpa,报警停机,冷凝压力过高的原因除了与水温有关,还与什么有关呢,请过路的各位大侠相助!!

麦克维尔10kv高压机组,冷却水温只有36.6度,冷凝压力达到945kpa,报警停机,冷凝压力过高的原因除了与水温有关,还与什么有关呢,请过路的各位大侠相助!!
免费打赏
shangxueyue
2012年07月06日 19:24:31
12楼
麦克唯尔机组说明书上明明注明了,冷却水进水在25-30,出水30-35,你这出水温度就高出了,冷凝压力过高有几点可能,
1 进出水温过高,
2 冷凝器换热不好,要清洗
3 雪种过多 ,可能性小
4 系统有空气 可能性小
5 压力传感器有误差
6 水流量小
我认为你还是找个人通通冷凝器,在查查冷却塔风算有没有问题,风算皮带是不是松了,找个水处理公司做下水处理,正常134A压力在800到900之间最好
回复
garyzl
2012年07月06日 21:47:35
13楼
洗冷凝器吧,洗干净就好了
回复
love6268
2012年07月06日 22:28:54
14楼
看二台机的趋近温度是不是一样?
回复
jfzhileng
2013年05月30日 15:31:56
15楼
检查冷水机组冷凝器是否堵塞