麦克维尔10kv高压机组,冷却水温只有36.6度,冷凝压力达到945kpa,报警停机,冷凝压力过高的原因除了与水温有关,还与什么有关呢,请过路的各位大侠相助!!
麦克维尔10kv高压机组,冷却水温只有36.6度,冷凝压力达到945kpa,报警停机,冷凝压力过高的原因除了与水温有关,还与什么有关呢,请过路的各位大侠相助!!
2楼
麦克维尔10kv高压机组,冷却水温只有36.6度,冷凝压力达到945kpa,报警停机,冷凝压力过高的原因除了与水温有关,还与什么有关呢,请过路的各位大侠相助!!
补充: 而在相同的水温下,另外一台机组(与其型号相同)的冷凝压力只有900,能够正常运行。
回复
3楼
制冷剂也有关系
回复
4楼
压力传感器是否有漂移,应该考虑下!
回复
5楼
水温只是一个间接因素,36.6的水温应该还是偏高的。由水温去推断两方面的因素:
1.检查冷却水流量是否充足,如冷却水泵工作压力是否正常,冷却塔内水量是否正常,冷却塔布水器是否正常工作,冷却塔风扇是否正常工作。
2.可能出现堵塞情况,检查冷却水泵过滤器是否堵塞,检查冷水机组冷凝器是否堵塞。
回复
6楼
原帖由
shapi365 于 2012-7-2 15:57 发表
制冷剂也有关系 [/quo 制冷剂太多了?
回复
7楼
谢谢,您说的总而言之就是冷却水量不足导致,我再去检查一下
回复
8楼
这种情况有没有发生过?
回复
9楼
进出水温差只有4度,水冷应该是够的吧
回复
10楼
重点是堵塞问题!打开水室检查下!
回复
11楼
冷却水量不足也会排气高压,或者冷凝器内结垢了冷凝不足