水冷机组冷凝器高压保护报警停机
wmwbj
wmwbj Lv.2
2012年06月30日 09:39:47
来自于中央空调
只看楼主

麦克维尔10kv高压机组,冷却水温只有36.6度,冷凝压力达到945kpa,报警停机,冷凝压力过高的原因除了与水温有关,还与什么有关呢,请过路的各位大侠相助!!

麦克维尔10kv高压机组,冷却水温只有36.6度,冷凝压力达到945kpa,报警停机,冷凝压力过高的原因除了与水温有关,还与什么有关呢,请过路的各位大侠相助!!
免费打赏
wmwbj
2012年07月02日 15:02:35
2楼
麦克维尔10kv高压机组,冷却水温只有36.6度,冷凝压力达到945kpa,报警停机,冷凝压力过高的原因除了与水温有关,还与什么有关呢,请过路的各位大侠相助!!
补充: 而在相同的水温下,另外一台机组(与其型号相同)的冷凝压力只有900,能够正常运行。
回复
shapi365
2012年07月02日 15:57:24
3楼
制冷剂也有关系
回复
yichanglao
2012年07月02日 23:11:35
4楼
压力传感器是否有漂移,应该考虑下!
回复
xiaofu4306
2012年07月03日 09:39:28
5楼
水温只是一个间接因素,36.6的水温应该还是偏高的。由水温去推断两方面的因素:
1.检查冷却水流量是否充足,如冷却水泵工作压力是否正常,冷却塔内水量是否正常,冷却塔布水器是否正常工作,冷却塔风扇是否正常工作。
2.可能出现堵塞情况,检查冷却水泵过滤器是否堵塞,检查冷水机组冷凝器是否堵塞。
回复
wmwbj
2012年07月04日 17:30:58
6楼
原帖由 shapi365 于 2012-7-2 15:57 发表
制冷剂也有关系 [/quo 制冷剂太多了?
回复
wmwbj
2012年07月04日 17:33:10
7楼

谢谢,您说的总而言之就是冷却水量不足导致,我再去检查一下
回复
wmwbj
2012年07月04日 17:34:49
8楼

这种情况有没有发生过?
回复
wmwbj
2012年07月04日 17:36:11
9楼

进出水温差只有4度,水冷应该是够的吧
回复
hongliu20032001
2012年07月04日 21:32:43
10楼
重点是堵塞问题!打开水室检查下!
回复
chachababy
2012年07月05日 13:54:01
11楼
冷却水量不足也会排气高压,或者冷凝器内结垢了冷凝不足
回复