我装了几台配电柜,高压进线柜里的有功和无功两块表,有功走的好好的,而无功是一个字也不走,接线是两块表串在一起的,电压并,电流串,用的是一组互感器.在低压我也接了三块无功,就只有一块是走的,其它两块也是这样的情况,请朋友们帮帮想想原因,
我装了几台配电柜,高压进线柜里的有功和无功两块表,有功走的好好的,而无功是一个字也不走,接线是两块表串在一起的,电压并,电流串,用的是一组互感器.在低压我也接了三块无功,就只有一块是走的,其它两块也是这样的情况,请朋友们帮帮想想原因,
12楼
楼主你这样的现象如果表的接线没错那就是接如了反相序也要造成无功表不走字。
回复
13楼
如接线正规,应是反相序了
回复
14楼
有功和无功表的接线是不同的:有功表接线(三相三线)电压接A,B,C三相PT电压,电流接A,C两相CT正极性电流。
无功表接线(三相三线)电压接A,B,C三相PT电压,电流接A,C两相CT反极性电流。
如果是串接(有功和无功表)电流接线应一正接(有功)一反接(无功)。
回复
15楼
嘻嘻,谢谢各位,不是我接错了,是他们在接高压入线时,就把极性接错了,我只由改线喽,
回复